Küçük çaplı yağ borularına sıcaklık ölçüm elemanları nasıl monte edilir?

2016-09-22View Original

Thread Content

Küçük çaplı yağ borularına sıcaklık ölçüm elemanları nasıl monte edilir? Örneğin DN32 boruda genişletme borusu takılmazsa olur mu?
Reply #22016-09-23
DN32 çok küçük, eğer genişletme borusu takılmazsa, daha küçük boyutlarda bir sıcaklık sensörü özel olarak üretilmelidir.
Reply #32016-09-23
Sıcaklık konusunda yüksek bir gereklilik yoksa, termistör gibi küçük bir sıcaklık ölçüm elemanı kullanmayı düşünebilir miyiz?
Reply #42016-09-23
Daha önce, kompresör çıkışındaki büyük borularda, boru duvarına yapıştırılan ve borunun içine sokulmasına gerek olmayan bir sıcaklık ölçüm elemanı kullanılmıştı; eğer kontrol amacıyla değil, sadece gösterim ve alarm amaçlı kullanılacaksa bu tür bir sıcaklık ölçüm yöntemi tercih edilebilir.
Reply #52016-09-23
Biz de dönüş noktasında dirsekten üç yollu hale getiriyoruz
Reply #62016-09-23
Dönüş noktasında dirsek üç yollu hale geliyor, bu oldukça işe yarar!
Reply #72016-09-23
Eğer gerçekten yer kalmadıysa, yüzey sıcaklığı ölçerleri kullanılabilir; bunlar genellikle borulara kaynaklanır veya başka bir şekilde yapıştırılır. Avantajı, herhangi bir delik açmaya gerek olmamasıdır; dezavantajı ise boru içindeki sıcaklıkla hafif farklılık göstermesidir.
Reply #82016-09-26
Anlamadınız mı? Köşede dirseğin yerine üç yollu bağlantı mı kullanılmalı, yoksa dirseğin ardından mı üç yollu bağlantı konulmalı?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.