Basınçlı kaplar sınıflandırması

2016-09-23View Original

Thread Content

Bu gönderi en son 2016-9-23 09:08 tarihinde ZZW205 tarafından düzenlenmiştir. Kazan buharı dağıtım silindiri, DN325, çalışma basıncı: 1,6 MPa, buhar sıcaklığı: 204,3 derece, hacim: 0,28 m3. Yeni versiyonundaki “Sabit Basınçlı Kaplar İçin Güvenlik Teknik Denetim Yönetmeliği”ne (TSG 21-2016) göre sınıflandırılması durumunda bu kapların hangi sınıfa gireceği konusunda bilgi rica edilmektedir.
Reply #22016-09-23
Basınç sınıflandırmasına göre, iç basınçlı kaplar tasarım basıncı (p) değerine bağlı olarak dört farklı basınç sınıfına ayrılır; ayrıntılı sınıflandırma şu şekildedir: Düşük basınçlı (kodu L) kaplar 0,1 MPa ≤ p < 1,6 MPa; Orta basınçlı (kodu M) kaplar 1,6 MPa ≤ p < 10,0 MPa; Yüksek basınçlı (kodu H) kaplar 10 MPa ≤ p < 100 MPa; Aşırı yüksek basınçlı (kodu U) kaplar p ≥ 100 MPa. İş basıncınız 1,6 MPa’dır; tasarım basıncı 1,6 MPA’dan fazla olmalıdır, bu yüzden orta basınçlı kap olarak sınıflandırılmalıdır. Güvenlik teknolojilerine göre kaplar üç kategoriye ayrılır: İkinci sınıf basınçlı kaplar, aşağıdaki durumlardan birine sahip olanlar ikinci sınıf basınçlı kap olarak kabul edilir: Orta basınçlı kaplar ; Düşük basınçlı kaplar (yalnızca aşırı ve yüksek derecede tehlikeli maddeler için) ; Düşük basınçlı reaksiyon kapları ve düşük basınçlı depolama kapları (yalnızca yanıcı maddeler veya orta derecede tehlikeli maddeler için) ; Düşük basınçlı kabuklu atık ısı kazanı ; Düşük basınçlı cam kaplamalı basınçlı kaplar. Yani seninkisi ikinci türe ait olmalı
Reply #32016-09-23
Tasarım basıncı ve hacmine göre Ek A’daki tabloya bakınız
Reply #42016-09-23
II sınıfı/D2 seviyesi, orta basınç; çalışma basıncı 1,6 MPa’dır. Dolayısıyla tasarım basıncı kesinlikle 1,6 MPa veya daha fazla olmalıdır. Hacmi 280 L ve çapı da 150 mm’nin üzerindedir; her halükarda II sınıfına girer
Reply #52016-09-23
Bu gönderi en son 2016-9-23 11:30 tarihinde ZZW205 tarafından düzenlendi. Yukarıdaki arkadaşlar, lütfen dikkatlice okuyun; sınıflandırma yeni versiyon “Sabit Basınçlı Kaplar İçin Güvenlik Teknik Denetim Yönetmeliği”ne (TSG 21-2016) göre yapılıyor. Hacim V’ye dikkat edin. Yeni versiyon yönetmelikte kaplar kaç farklı sınıfa ayrılmalı?
Reply #62016-09-23
1,6 MPa ve hacmi 0,03 m3’ten büyükse ikinci sınıfa girer.
Reply #72016-09-23
Bu ifade çok eski bir ifadedir...
Reply #82016-09-23
Tasarım basıncı ve hacmine göre Ek A’daki Şekil A-1’e bakıldığında, II. sınıfa aittir.
Reply #92016-09-23
II. sınıfa ait, şaşırtıcı değil...
Reply #102016-09-23
II. sınıfa ait, şaşırtıcı değil...
Reply #112016-09-23
Öyle mi, ben yeni başlıyorum, henüz anlamıyorum. Düzeltmeniz için teşekkürler
Reply #122016-09-23
Bazı şeyler, tartışıldıktan sonra çok netleşir.
Reply #132016-09-23
Ne sıkıcı bir soru:victory:

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.