Thread Content
Bu gönderi en son 2016-9-23 10:36 tarihinde FORREST_GUMP tarafından düzenlendi. Değerli arkadaşlar, bugün anlam veremediğim bir durum oldu, sizden yardım istiyorum:
Olay: Buhar dağıtıcıdan gelen buhar, DN200 çapında ve 0,5 MPa basınçta ana boruya giriyor. Buhar dağıtıcının 4 adet buhar çıkışı var; şu an sadece DN150 çapında olan 1 çıkış kullanılıyor. Çıkış vanasından buhar kullanım cihazlarına kadar olan boru hattının uzunluğu yaklaşık 30 metre. Tüm buhar hatlarına drenaj valfi yerleştirilmemiş; boşaltım yalnızca buhar dağıtıcısındaki DN25 çapındaki boşaltma valfi aracılığıyla yapılabiliyor. Ekipman dolaylı olarak buhar kullanır; önceki gün buhar tükendikten sonra, bölme silindirinin ana buhar hattı valfi DN200 kapatıldı ve aynı zamanda buhar kullanım valfi DN150 de kapatıldı. Bu sabah buhar kullanmamız gerekiyordu, ancak ekipmanın vanasını açar açmaz ciddi bir su darbesi meydana geldi (bu beklenen bir durumdu). Bunun üzerine DN200’lük ana vanayı kapattık, DN150’lik buhar kullanım vanasını ve DN25’lik dağıtım silindiri tahliye vanasını açtık; boşaltma işlemi yaklaşık yarım saat sürdü. Soru: Buhar boru hattı kullanılarak buhar kesildikten sonra boşaltılması unutulmuş, buhar soğuyarak yoğuşma suyuna dönüşmüştür. Yoğuşma suyunun miktarı yaklaşık 【(0,785*0,15*0,15*30*) m3*3,2 kg/m3】=1,7 kg’dır ; Gerçekte yarım saat sıra bekledikten sonra en az 300 kg olmalı. Bu fazla su nereden geliyor? (Diğer borulardan gelen suyun buhar borusuna girmesi engellenir)
Şüphesiz bu buhar yoğuşma suyudur; borularda kalan buhar yoğuşma suyu var, bu oldukça sınırlı miktarda; Kapakları tam kapanmamış valflerden de buhar ve yoğuşmuş su sızabilir ; Daha olası olanı, ana vananın açılması sırasında ana boru hattında ve buhar dağıtım ünitesinde kalan yoğuşmuş sudur. Kontrol edilebilir.
Teşekkürler~ Şube borularından drenaj yapılırken ana boru vanası kapalıdır ve buhar silindirinin hacmi de büyük değildir. Vanalar tam olarak kapatılamadığı için iç sızıntı olur; buhar yavaş yavaş sızar ve ta ki yan borular tamamen yoğuşmuş suyla dolana kadar. Bu durum kabul edilebilir sayılabilir ; Ancak ana boru vanalarını ve şube boru vanalarını kapattık, buhar silindirinin boşaltma vanasını açtık, hiç buhar sızıntısı olmadı.
Bu gönderi en son 2016-9-23 11:17 tarihinde “Mühendislikte Öfkeli Genç” tarafından düzenlendi. Sorum şu: Gönderinin sahibi, bu hesaplama formülünü nasıl açıklıyor? 150’lik iç çap için, 3.14*0.075*0.075*30=0.53 metreküp olmalı; bu da 30 metrelik bir borunun hacmidir. 0,5 MPA’da doymuş buhar yoğunluğu 2,667 kg/m³’tür (tablodan alınmıştır); 0,53 * 2,667 = 1,4 kg
Benim hacmim 0,53, bu konuda aynıyız. 0,5 MPa(G) doygun buharın özgül hacmi 0,31 m³/kg’dır ve yoğunluğu ise 3,2 kg/m³’tür.
Tabloya bakarken yanlış satıra baktım. Düzeltildi, neredeyse. . . Tüm boru hatları kapalı mı? Cihaz tarafındaki vanalardan sızıntı oluyor olabilir mi; bu da cihazdaki dolaşım suyunun veya başka sıvıların buhar borusuna geri akmasına neden oluyor?
Bunu dışlayabiliriz, çünkü bu bir yenileme projesidir; ekipman tarafındaki buhar giriş borusunun çapı DN50 olarak değiştirilmiş, vanalar yeni alınmıştır ve iç sızıntı ihtimali çok düşüktür; İçten sızıntı olsa bile, DN50 valfler bu kadar çok su sızdıramaz.
Üçüncü madde olarak söylediğim, ana vananın ve buhar dağıtım ünitesinin önündeki borulardaki yoğuşmuş suyu yarım gün boyunca boşaltmanızı istiyorum; yaklaşık 300 kg kadar. Çünkü dediğin gibi, ana vananın arkasındaki boru hattının hacmi tamamen suyla doldurulsa bile 300 kg olmaz.
Kolonun hacmi 0,53 metreküptür; tamamen doldurulduğunda 500 kg su alabilir.
Eğer buhar borusunun diğer ucu dolaşım suyuyla bağlantılıysa, geri akış da mümkündür. Çünkü ana vananın kapatılması sonrasında buhar borusundaki buhar yoğunlaşır ve vakum oluşur; bu da doğrudan geri akışa neden olur.
Bu sadece bu silindirde zaten su olduğunu gösteriyor; daha önce hiç kullanılmamış, sürekli birikmiş ve işte bu kadar olmuş