Thread Content
Motor, düşük frekansta normal şekilde çalışabilir; yüksek frekansta topraklama hatası verir. Kabloları ayırıp yalıtımın sorunsuz olduğunu kontrol ettik. Yardım edin, bu ne durum?
Başka bir motor takıldıktan sonra sorun çözüldü. Ancak arızaya neden olan sebep henüz bulunamadı.
Bu denizci dostum, tahminimce motorunuzun yalıtım kalitesinde kesinlikle bir sorun var! Özellikle 50HZ temel frekansında, hız kontrol özelliği kapsamında devir hızı ile çıkış voltajı doğru orantılıdır; hız arttığında (veya frekans yükseldiğinde), buna karşılık frekans dönüştürücünün çıkış voltajı da aynı şekilde yükselir; bu da motor sargılarının dayanabileceği voltajın da aynı oranda arttığı anlamına gelir. Motor sargılarının yalıtımının bozulması veya bağlantı kablolarının hasar görmesi ve yaşlanması gibi durumlar, sızıntı akımının artmasına neden olur ve bu da frekans dönüştürücünün topraklama işlemini tetikler. 1000V’luk bir ölçüm cihazı kullanarak deneme yapabilirsiniz (mümkünse 500V’luk cihaz kullanmayın), yeni motorun yalıtım özellikleriyle karşılaştırma yapın; belki bir sonuca varabilirsiniz!
Teşekkürler usta! O zaman değiştirdiğim motorun yeniden sargılanması, bobinlerinin değiştirilmesi gerekir mi?
Muhtemelen sürücü devresinde bir sorun var
Başka bir motor takınca sorun çözüldü, devrede bir sorun yok.
1. Motorda sorun olabilir. 2. Kablo devresinde sorun var. 3. IGBT kartında sorun var
Bu sorun zaten çözüldü, o motorun çok küçük bir sargısı yanmış, düşük frekansı etkilemiyor
Yalıtımın yaşlanması durumunda yalıtım boyağı yeniden sürülebilir; motorun çıkış kabloları ise değiştirilebilir