Diferansiyel basınç akış ölçerindeki dalgalanmaların nedenleri nelerdir? Basınç ileten tüpün

2016-09-25View Original

Thread Content

Sahada bir basınç farkı akış ölçer var; ölçülen madde buharlaşmış buhardır ve bir yoğuşma tankı bulunmaktadır. Ölçüm değerleri sık sık değişiyor, hatta negatif değerlere kadar düşüyor. Ölçer zaten değiştirildi, yeni olanı da yine aynı şekilde değişiklik gösteriyor. Basınç iletim borusu tıkalı değil ve herhangi bir sızıntı da yok. Lütfen sorunun nerede olduğunu analiz edip yardım edin
Reply #22016-09-25
Buharın ölçümünde basınç farkı yöntemi kullanılır; ancak basınç farkı ölçümlerini etkileyen birçok faktör bulunduğundan, ölçümlerin doğruluğu ve güvenilirliği konusunda sorunlar ortaya çıkar ve ayrıca daha fazla bakım gerektirir. En iyisi vorteks akış ölçer kullanmaktır; şu an buhar ölçümünde vorteks akış ölçerler oldukça güvenilirdir, geniş ölçüm aralığına sahiptir ve bakım gerektirmez.
Reply #32016-09-26
Kondensasyon tankının suyla dolu olup olmadığını kontrol edin Basınç ölçüm borusunun montajı doğru mu? İki yoğuşma tankının montaj yükseklikleri aynı mı? Kondensasyon tankında basınç borularını tıkayan yabancı maddeler var mı?
Reply #42016-09-26
Vorteks akış ölçer kullandık, o da doğru ölçüm yapamadı.
Reply #52016-09-26
Siz hangi marka vorteks akış sensörü kullanıyorsunuz? Genellikle ithal ürünlerin ölçümleri oldukça iyi oluyor
Reply #62016-09-26
Bu gönderi en son 2016-9-26 17:52 tarihinde cqdfwy tarafından düzenlendi. 1. Kondensasyon tankındaki sıvının doğal olarak yoğunlaşmasına dayanılır, bu da sıvı miktarının az olmasına neden olur; 2. Pozitif ve negatif basınçlı borulardaki yoğuşma tankındaki yoğuşmuş sıvı buharlaşır ve buharlaşma miktarı tutarlı değildir. Yukarıdaki iki nokta ölçümlerin doğru olmamasına kolayca neden olur. Bu nedenle, ölçümlerin doğru olabilmesi için, aktarıcının pozitif ve negatif basınç taraflarındaki yoğuşma tanklarındaki yoğuşma sıvısı seviyesinin eşit kalması sağlamak amacıyla zamanında manuel olarak yoğuşma sıvısı enjekte edilmelidir.
Reply #72016-09-27
Normal koşullarda basınç ölçüm borusu yoğuşma sıvısıyla dolu olmalıdır; dalgalanmaların nedeni muhtemelen boruda hava kabarcıklarının bulunmasıdır. Bunların alınması ve cihazın doğal olarak soğumasından sonra kullanılması gerekir.
Reply #82016-09-28
İzolasyon tankının giriş ve çıkışlarını kontrol edin, doğru şekilde monte edilmiş mi?; Yukarıdan girip aşağıdan çıkmalı.
Reply #92016-09-28
Kondensatın kendiliğinden buharlaşmasının nedeni nedir?
Reply #102016-09-28
Kondensatın kendiliğinden buharlaşmasının nedeni nedir?
Reply #112016-09-28
Kondensatın kendiliğinden buharlaşmasının nedeni nedir?
Reply #122016-09-30
“Ölçüm ortamınız buharlaşan buhardır”; buharlaşan buhar, yoğuşma sıvısının yüzeyiyle temas ettiğinde, bu da sıvı yüzeyini ısıtır ve böylece bir miktar yoğuşma sıvısı buharlaşır. Aslında buharın kendiliğinden yoğuşması ve yoğuşmuş sıvının kendiliğinden buharlaşması aynı anda gerçekleşir (tıpkı suyu kaynatırken olduğu gibi).
Reply #132016-09-30
Diferansiyel basınçla buhar akışı ölçümü için yoğuşma kabı gerekir

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.