Thread Content
Atık su toplama hendekleri, asit korozyonu, organik reaksiyonlardan kaynaklanan kirletici maddeler vb. granitle kaplanabilir mi? Fiberglas oluk kullanmak uygun mudur? Korozyon önleyici fayansların kullanılması uygun mudur? Koşulları başka nelerin karşıladığı konusunda rehberlik istiyorum. Teşekkürler.
Fiberglas oluklar daha iyidir veya toplama hendeği bir epoksi reçine korozyon önleyici tabaka ile kaplanır.
PTFE ile kaplanmış veya korozyon önleyici boya püskürtülmüş çelik, sorunu çok iyi çözebilir
Daha sonra fiberglastan oluşan bir oluk açın.
Alkali sıvıya maruz kalıp kalmadığınızı bilmiyorum. FRP alkaliye dayanıklı değildir. Asite dayanıklı tuğlalar kullanabilirsiniz. Aside dayanıklı tuğlalar döşüyoruz. Buradaki atık sıvımız sülfürik asit ve hidroklorik asit içeriyor. Etkisi hala çok iyi. İyi bir inşaat ünitesi bulun ve hayatınız daha güzel olacak.
Organik ve asit drenajı ayrılmalıdır. Organik atıklar paslanmaz çelik kutularda ayrı olarak toplanır ve asit drenajı epoksi hendeklerde toplanabilir.
Kanalizasyon toplama hendekleri, düşük maliyetli ve bakımı kolay olan, aside dayanıklı seramik karolarla kaplanmaya daha uygundur. Diğer malzemeler de aside dayanıklıdır ve maliyeti daha yüksek olacaktır.
Cam toplama hendeği, epoksi reçine korozyon önleyici katmanla kaplanmıştır.
Ortam ve çalışma koşulları ne olursa olsun herhangi bir korozyon önleme yöntemi güvenilmezdir. Kanalizasyonda hangi asit var? Başka hangi medyalar var? Sıcaklıkla mı? Hangi sıcaklık? Kanalizasyon toplama hendeğinin orijinal matrisi beton mu yoksa başka bir şey mi?
Poliüretan püskürtün, Carboline kullanın, etkisi iyidir
13. kattaki ifadeye katılıyorum! Korozyon önleyici malzemelerin seçimi birçok faktörden etkilenir: Aşındırıcı ortam, ortam konsantrasyonu, ortam sıcaklığı, ortamda aşındırıcı parçacıkların olup olmadığı, sonraki temizleme yöntemleri, iş parçası malzemesi vb. Bunlar arasında aşındırıcı ortamın durumu ilk sırada yer almaktadır (ortam özellikleri, konsantrasyon, sıcaklık vb.). Hatta ISO12944 bile öncelikle korozif ortam seviyelerini böler ve daha sonra korozif malzemeleri seçip film kalınlığını tasarlar. Özel koşulları bilmeden korozyon önleyici malzemeleri körü körüne tavsiye etmemelisiniz. Korozyon önleyici malzeme aralığını belirledikten sonra, korozyon önleyici iş parçasının mevcut durumu, iş parçasının şekli, yapının uygulanabilirliği ve yardımcı malzemelerin eşdeğer korozyon önleyici performansı kapsamlı bir şekilde dikkate alınmalıdır. Korozyon önleme 99+1=0 prensibini takip eder;: 99 iyidir. 1 puanı ihmal ederseniz tüm korozyon önleme etkisi 0 olacaktır. Evrensel bir korozyon önleyici malzeme yoktur. Pek çok çeşit asit vardır. HF varsa, geleneksel korozyon önleyici kaplamalar muhtemelen sona erecektir. Organik maddenin korozyonu göz ardı edilemez. Organik korozyon önleyici kaplamalar kullanılırsa, asit etkisi altında organik madde güçlü çözünürlüğe sahip bir solvent haline gelebilir ve kaplamanın çözünme olasılığı vardır. Özetle: Korozyon önleyici seramik karo kullanırken, seramik karolar arasındaki boşluklara yani seramik karoları bağlayan yapıştırıcının solvent ve asitlere dayanıklı olup olmadığına, HF olup olmadığına dikkat etmelisiniz. HF, SiO2 için çok aşındırıcıdır ve seramik karolar çok zehirlidir. ; Fiberglas kullanırken organik maddenin korozyonunu ve çözünürlüğünü de dikkate almalısınız. ; Yüzeyi kaplamak için epoksi korozyon önleyici kaplama kullanıldığında, organik solventlerin solvent özellikleri ve dış hava koşullarına dayanıklılık da dikkate alınmalıdır. Kişisel tavsiye: Kanalizasyondaki bileşenleri, hangi asitlerin bulunduğunu, konsantrasyonlarının ne olduğunu, organik maddenin ne olduğunu vb. anlayın ve ardından her şeye gücü yeten forum arkadaşlarının cevaplamasına izin verin. HF içermiyorsa, korozyon önleyici yapı için inorganik korozyon önleyici kaplamalar kullanmayı düşünebilirsiniz.
Hendeğe yerleştirmek için geniş çaplı (DN250) plastik yarım kesitli boru kullanabilirsiniz. Hendek ve boru duvarı üzerinde küçük bir eğim oluşturmak için çimento kullanın ve son olarak epoksi ile işlemden geçirin.
Organik asit korozyon önleyici değişkenliğe sahiptir. Çevrenin korunması, güvenlik ve maliyetin tümü dikkate alınmalıdır. Anti-asit koruması aynı zamanda organik asitleri de önlemelidir. Drenaj hendeğinin oda sıcaklığında olması beklenir ve konsantrasyon belirsizdir.; Kanalizasyon havuzuyla birlikte değerlendirilebileceğini düşünüyorum
10 inç kalınlığında granit kutu; Fiberglas da iyidir ; Korozyon önleyici fayanslar da mevcuttur.