2016-09-26View Original

Thread Content

Bu gönderi en son 2016-9-26 11:07 tarihinde nmgsbl tarafından düzenlendi. 11 yıllık bir cihazda batarya hâlâ kullanılmakta. Bataryanın performansını nasıl anlayabiliriz? 12V200AH
Reply #22016-09-26
Değerli denizci, acaba sizler kurşun-asit bataryalar mı kullanıyorsunuz? Eğer öyleyse, bu tür başlatma amaçlı kurşun-asit pillerin ömrü genellikle 300–500 kezdir (çok iyi kullanım koşullarında). Ayrıca, mevcut kurşun-asit pillerin hepsinin bir kullanım ömrü vardır ve belirli yıllar için tasarlanmışlardır (örneğin 6 yıl, 8 yıl, 10 yıl, 12 yıl veya 15 yıl vb.). Bunu doğrulamak için orijinal tedarikçinin bilgilerine bakabilirsiniz! Pilin performansının değerlendirilmesi için aşağıdaki dört açıdan basit bir kontrol yapılabilir: (1) Tek hücre ve pil paketinin şarj voltajı ; (2) Pilin kasa ve kutup sütunu sıcaklığı ; (3) Pilin kapağında herhangi bir deformasyon ve sızıntı var mı? ; (4) Kutup mili ve güvenlik valfinin etrafında sıvı sızıntısı ve asit buharı sızıntısı olup olmadığı. Batarya kapasitesi testi: Her altı ayda bir gerçek yük altında kontrol amaçlı bir deşarj işlemi yapılır; deşarj süresi %30-40 arasındadır. Ya da doğrudan ilgili cihazlar kullanılarak 6–10 dakikalık sabit güçlü deşarj testi uygulanır ; Her yıl sahte yük kullanılarak %80 C10 (10 saatlik oran) deşarj derinliğinde bir kapasite testi yapılır veya doğrudan ilgili cihazlar kullanılarak 15-20 dakikalık sabit güçlü deşarj testi gerçekleştirilir. 11 yıldır kullanılan pillerde, başlangıçtaki kullanım sırasında kötü koşullar veya yanlış parametre ayarları nedeniyle pilin iç direncinin artması mümkündür. Bu durumda, pil iç direncini ölçmek için pil iç direnç ölçer cihazları (örneğin Hitachi CA3551) kullanılır; iç direncin değişimleri gözlemlenerek değiştirilip değiştirilmeyeceğı belirlenir. Son olarak, konu sahibinin cihazının çalışma durumuna ve şarj/deşarj döngülerine bağlı olarak, eğer yangın güvenliği yönetim sistemine sıkı sıkıya uyularak düzenli aralıklarla (her hafta veya 10 günde bir) yangın söndürme ekipmanlarının testleri yapılıyorsa, bu bataryanın değiştirilmesi önerilir!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.