Thread Content
-100KPa basınçta çalışabilir mi? Orijinal ölçüm aralığı 0-0.6MPa, bunu değiştiren oldu mu?
Sensörün ölçüm aralığı nedir? Ayarladığınız aralık sensörün aralığını aşarsa, başarıyla ayarlanamaz.
Aşırı kullanım durumunda hata kodu oluşur, ancak kullanıma engel olmaz. Zamanla hassasiyet düşer, fakat Yokogawa’nın kalitesi o kadar iyidir ki kesinlikle yeterlidir
Onu -100 ile 600 kPa arasına çevirmeyi düşünüyorum, kullanılabilir mi acaba?
Böyle taşınmak mümkün değil herhalde, pek net değil
Konu sahibinin buradaki EJA430A’sı değiştirilebilir, ancak EJA118W değiştirilse bile iyi çalışmaz; negatif basınç çok yüksek olduğundan çift flanşlı yapıda membran kolayca zarar görür ve ölçümler de doğru olmaz.
Evet, negatif basınç çok yüksek değil, tahminen 70 kPa civarında
Ben de kalıp kutularının hasar görmesi sorunundan korkuyorum, bu yüzden gelip herkesle konuşmak istedim; acaba sizler de böyle bir şey yaptınız mı!
70kPa negatif basınç da oldukça yüksektir, çift flanş yine kullanılamaz.
-98pa’dan 98kpa’ya kadar ölçüm aralığı
EJA118W/EJA118N /EJA118Y teknik özellikleri: EJA118W / EJA118N / EJA118Y diyaframlı basınç farkı transdüseri, M tipi diyafram kutusu, H tipi diyafram kutusu. Ölçüm aralığı: -100~100kPa (-400~400inH2O), -500~500kPa (-2000~2000inH2O). Ölçüm aralığı değerleri: 2.5~100kPa (10~400inH2O), 25~500kPa (100~2000inH2O). Doğruluk: ±0.2%, ±0.2%. Koruma sınıfı: IP67, NEMA 4X ve JIS C0920 su geçirmez tipi. Patlamaya karşı koruma standartları: FM, CENELEC ATEX, CSA, TIIS, IECEx. Çıkış sinyali: 4~20mA DC veya FOUNDATION™ fieldbus veya PROFIBUS PA iki hatlı dijital iletişim. Güç kaynağı: BRAIN ve HART için 10.5~42V DC (Intrinsic Safety tipi için: 10.5~30V DC); Fieldbus için 9~32V DC (Intrinsic Safety Entity modunda 9~24V DC, Intrinsic Safety FISCO modunda 9~17.5V DC). Çevre sıcaklığı: Normal tip için -40~60℃ (-40~140℉); İçinde gösterge bulunan tip için -30~60℃ (-22~140℉). Çevre sıcaklığı, doldurucu sıvının çalışma sıcaklık aralığında olmalıdır. İşlem sıcaklığı -50~300℃ (-58~572°F). Çevre sıcaklığı, doldurucu sıvının çalışma sıcaklık aralığında olmalıdır. Maksimum çalışma basıncı, flanş nominal basıncı, montaj: Transmitter için 2-inç boru montajı, diyafram mühürleme: Flanş montajı. Flanş boyutları: Düz flanş tipi: 3-inç (80 mm), 2-inç (50 mm); Kabarık flanş tipi: 4-inç (100 mm), 3-inç (80 mm); Kombine tip: Kabarık flanş yüksek basınç tarafı: 4-inç (100 mm), düz flanş düşük basınç tarafı: 3-inç (80 mm). Diyafram malzemesi: SUS316L, Hastelloy C-276, tantal, titanyum. Flanş malzemesi: S25C, SUS304, SUS316. Gövde: Alüminyum alaşım veya SUS316 paslanmaz çelik (isteğe bağlı)
Herkes dikkat etsin, -100kpa’dan 100kpa’ya kadar sorun yok
-100kpa, pozitif basınçtaki flanş ile negatif basınçtaki flanşın maruz kaldığı basınç farkıdır; kap içindeki ortamın -100kpa olması anlamına gelmez. Negatif basınç çok yüksek olduğunda çift flanşlı sistemlerde membran kolayca zarar görebilir ve bu durumda ölçümler de doğru yapılamaz. Bu, deneylerle kanıtlanmış bir durumdur; hayal ürünü değildir
Deneyin bakalım, ben de hatırlamıyorum. Bu yüzden üreticiden bilgi istedim ve verileri inceledim. Kalıp kutusunun zarar görmesinden korkuyorum; ölçüm aralığıyla ilgili spesifikasyonların neyi kastettiğinden de emin değilim
EJA210A ürün bilgi formu: Tek flanşlı seviye ölçer. Anlayışınız için belirtmek gerekirse, burada bahsedilen ölçüm aralığı, çift flanşlı ölçüm aralığını değil, kalıp kutusunun ölçüm aralığını ifade etmektedir. EJA210A/EJA220A flanş montajlı basınç farkı transdüserleri; BRAIN HART FF, TUV CE, Ctick logosu; EJA serisi akıllı transdüser logoları. EJA210A ve EJA220A modellerindeki yüksek performanslı flanş montajlı basınç farkı transdüserleri, kristalize veya çökelme özelliğine sahip sıvıların seviyesini ve yoğunluğunu ölçmek için kullanılabilir ve ardından bu verileri 4–20mA DC akım sinyali olarak çıkış olarak verebilir. EJA serisi, BRAIN, HART ve FOUNDATION™ fieldbus veya PROFIBUS PA iletişim protokollerini destekler. EJA210A ve EJA220A teknik özellikleri (İngilizce) EJA210A ve EJA220A kullanım kılavuzu (İngilizce) EJA210A kılavuzunun kullanım şartları (İngilizce) EJA210A serisi teknik özellikler listesi EJA210A serisi dış görünüş resimleri listesi EJA210A özellikleri EJA210A spesifikasyonları EJA210A / EJA220A flanşlı basınç farkı transdüseri M membran kutusu H membran kutusu EJA210A ölçüm aralığı -100~100kPa (-400~400inH2O) -500~500kPa (-2000~2000inH2O) EJA210A ölçüm aralığı 1~100kPa (4~400inH2O) 5~500kPa (20~2000inH2O) EJA210A doğruluk ±0,2% ±0,2% EJA210A koruma sınıfı IP67, NEMA 4X ve JIS C0920 su geçirmez tip EJA210A patlamaya karşı koruma spesifikasyonları FM, CENELEC ATEX, CSA, IECEx EJA210A çıkış sinyali 4~20mA DC veya FOUNDATION™ fieldbus veya PROFIBUS PA iki hatlı dijital iletişim EJA210A güç kaynağı BRAIN ve HART: 10,5~42V DC (Intrinsik güvenlikli: 10,5~30V DC) Fieldbus: 9~32V DC (Intrinsik Entity modu: 9~24V DC, Intrinsik FISCO modu: 9~17,5V DC) EJA210A çevre sıcaklığı -40~85℃ (-40~185℉) (Normal tip) -30~80℃ (-22~176℉) (İçinde gösterge bulunan tip) EJA210A proses sıcaklığı -40~120℃ (-40~248℉) (Normal tip) EJA210A maksimum çalışma basıncı Flanş nominal basıncı EJA210A montaj Flanşlı montaj EJA210A flanş boyutları EJA210A: 3 inç (80mm), 2 inç (50mm) EJA220A: 4 inç (100mm), 3 inç (80mm) EJA210A membran malzemesi (Yüksek basınç tarafı) SUS316L, Hastelloy C-276, tantalyum EJA210A flanş malzemesi S25C, SUS304, SUS316 EJA210A gövde Alüminyum alaşım veya SUS316 paslanmaz çelik (isteğe bağlı) EJA210A / EJA220A flanşlı basınç farkı transdüseri M membran kutusu H membran kutusu EJA210A ölçüm aralığı -100~100kPa (-400~400inH2O) -500~500kPa (-2000~2000inH2O) EJA210A ölçüm aralığı 1~100kPa (4~400inH2O) 5~500kPa (20~2000inH2O) EJA210A doğruluk ±0,2% ±0,2% EJA210A koruma sınıfı IP67, NEMA 4X ve JIS C0920 su geçirmez tip EJA210A patlamaya karşı koruma spesifikasyonları FM, CENELEC ATEX, CSA, IECEx EJA210A çıkış sinyali 4~20mA DC veya FOUNDATION™ fieldbus veya PROFIBUS PA iki hatlı