Rockwell sistemleri kullanılıyor ve şöyle bir sorun var: Üretici bu durumu çözemediğini söylüyor. Sorunu anlatmak için sahadaki bir pompa örneği verilebilir. Bir pompa çalışırken çıkış basıncının 0,2 MPa’da alarm vermesi gerekiyor; ancak pompa durduğunda basınç sıfır oluyor ve sürekli alarm durumunda kalıyor, bu da işlemleri engelliyor. Bir çözümü var mı? Para eklemek mi?
Yetkiniz var mı? Eğer düşük değerleri 0 olarak ayarlayabilecek bir özellik varsa, araç kullanırken bunu 0,2 MPa’ya ayarlayabiliriz; cihazımız da böyle yapılmıştır
Pompanın çalışma geri bildirimi, düşük seviye alarmını tetikleme koşulu olarak kullanılabilir
Bu, alarm engelleme yoluyla gerçekleştirilebilir; pompanın durması, basınç alarmını engellemenin koşulu olarak kullanılabilir.
Ben de öyle hissediyorum, ancak bu bir öz kontrol alanı değil. Üretici izin vermiyorsa yapacak bir şey yok. Şu an çok sinir bozucu. Allen-Bradley adlı şirketin sorunu teknolojide mi, yoksa servisinde mi?
Daha önce böyle bir sistem kullanmadım, ancak ülkemizdeki DCS endüstrisi bu kadar uzun süredir geliştiğine göre, kesinlikle böyle bir özelliğin olduğuna inanıyorum; doğrudan proje yöneticisi veya teknik sorumluyla iletişim kurulabiliyor. Çünkü saha servis mühendislerinin teknik yetenekleri ve iş tutumları arasında farklar vardır. Ayrıca sorununuz alarm bastırma yöntemiyle çözülemez; doğrusu, alarm bastırma cihazın bakımı sırasında kullanılan bir özelliktir ve operatörün veya kontrol personelinin manuel müdahalesini gerektirir. Pompayı durdurduğunuzda düşük basınç için alarm verilmemesini sağlamak istiyorsanız, 2. ve 3. kattaki yöntem kullanılmalıdır. Alarm yönetimi öncelik sırasına göre yapılır ve firmalara göre farklılık gösterir; örneğin HH, HI, LO, LL, Journal, none gibi. Elbette 0-15 aralığındaki değerlerin farklı önceliklere karşılık geldiği şekilde yönetim yapan firmalar da vardır. DCS yapılandırılırken, pompa durduğunda önceliğin NONE olarak ayarlanması gerekir; böylece herhangi bir uyarı oluşmaz.
Honeywell kullanmadım, çok ayrıntılı anlatamadım. Durdurulduğunda basınç oluşmaması ve alarm vermesi bir sorun mu? Alarm onaylandıktan sonra bir daha çıkmazsa sorun kalmaz, eğer alarm onaylandı halde hâlâ çıkıyorsa o zaman programda bir sorun var demektir
Pompanın çalışma sinyalini alarm koşullarından biri olarak kullanın; çalışmıyorsa alarm verilmez
Bir başka fikir daha var: AI’nın her uyarısı (HH/H/L/LL) için bir etkinleştirme özelliği olabilir ve pompanın çalışma sinyali bu etkinleştirmeyi tetikleyebilir
Program içinde bir uygulama oluşturularak bir alarm noktası oluşturulabilir ve bu alarm noktası aracılığıyla pompanın hareketleri kontrol edilebilir
Küçük bir program yazın: Pompanın çalışma sinyali ve < 0,2 MPa ise çıktı olarak alarm verilsin, bu yeterli. Üst kattaki birçok deniz dostu da aynı şeyi söylüyor. :)
Hepinize teşekkür ederim, sadece bunun mümkün olup olmadığını anlamam yeterli. Endress+Hauser ile görüştüm, onlar bunun mümkün olmadığını söylediler; bir sürü bahane uydurdular, ne dediklerini tam olarak anlayamadım, sanki kandırıldım gibi hissediyorum