Cihaz durduğunda ilgili uyarıların nasıl yönetileceği

2016-09-26View Original

Thread Content

Rockwell sistemleri kullanılıyor ve şöyle bir sorun var: Üretici bu durumu çözemediğini söylüyor. Sorunu anlatmak için sahadaki bir pompa örneği verilebilir. Bir pompa çalışırken çıkış basıncının 0,2 MPa’da alarm vermesi gerekiyor; ancak pompa durduğunda basınç sıfır oluyor ve sürekli alarm durumunda kalıyor, bu da işlemleri engelliyor. Bir çözümü var mı? Para eklemek mi?
Reply #22016-09-27
Yetkiniz var mı? Eğer düşük değerleri 0 olarak ayarlayabilecek bir özellik varsa, araç kullanırken bunu 0,2 MPa’ya ayarlayabiliriz; cihazımız da böyle yapılmıştır
Reply #32016-09-27
Pompanın çalışma geri bildirimi, düşük seviye alarmını tetikleme koşulu olarak kullanılabilir
Reply #42016-09-27
Bu, alarm engelleme yoluyla gerçekleştirilebilir; pompanın durması, basınç alarmını engellemenin koşulu olarak kullanılabilir.
Reply #52016-09-27
Ben de öyle hissediyorum, ancak bu bir öz kontrol alanı değil. Üretici izin vermiyorsa yapacak bir şey yok. Şu an çok sinir bozucu. Allen-Bradley adlı şirketin sorunu teknolojide mi, yoksa servisinde mi?
Reply #62016-09-27
Daha önce böyle bir sistem kullanmadım, ancak ülkemizdeki DCS endüstrisi bu kadar uzun süredir geliştiğine göre, kesinlikle böyle bir özelliğin olduğuna inanıyorum; doğrudan proje yöneticisi veya teknik sorumluyla iletişim kurulabiliyor. Çünkü saha servis mühendislerinin teknik yetenekleri ve iş tutumları arasında farklar vardır. Ayrıca sorununuz alarm bastırma yöntemiyle çözülemez; doğrusu, alarm bastırma cihazın bakımı sırasında kullanılan bir özelliktir ve operatörün veya kontrol personelinin manuel müdahalesini gerektirir. Pompayı durdurduğunuzda düşük basınç için alarm verilmemesini sağlamak istiyorsanız, 2. ve 3. kattaki yöntem kullanılmalıdır. Alarm yönetimi öncelik sırasına göre yapılır ve firmalara göre farklılık gösterir; örneğin HH, HI, LO, LL, Journal, none gibi. Elbette 0-15 aralığındaki değerlerin farklı önceliklere karşılık geldiği şekilde yönetim yapan firmalar da vardır. DCS yapılandırılırken, pompa durduğunda önceliğin NONE olarak ayarlanması gerekir; böylece herhangi bir uyarı oluşmaz.
Reply #72016-09-27
Honeywell kullanmadım, çok ayrıntılı anlatamadım. Durdurulduğunda basınç oluşmaması ve alarm vermesi bir sorun mu? Alarm onaylandıktan sonra bir daha çıkmazsa sorun kalmaz, eğer alarm onaylandı halde hâlâ çıkıyorsa o zaman programda bir sorun var demektir
Reply #82016-09-27
Pompanın çalışma sinyalini alarm koşullarından biri olarak kullanın; çalışmıyorsa alarm verilmez
Reply #92016-09-28
Bir başka fikir daha var: AI’nın her uyarısı (HH/H/L/LL) için bir etkinleştirme özelliği olabilir ve pompanın çalışma sinyali bu etkinleştirmeyi tetikleyebilir
Reply #102016-09-28
Program içinde bir uygulama oluşturularak bir alarm noktası oluşturulabilir ve bu alarm noktası aracılığıyla pompanın hareketleri kontrol edilebilir
Reply #112016-09-29
Küçük bir program yazın: Pompanın çalışma sinyali ve < 0,2 MPa ise çıktı olarak alarm verilsin, bu yeterli. Üst kattaki birçok deniz dostu da aynı şeyi söylüyor. :)
Reply #122016-09-29
Hepinize teşekkür ederim, sadece bunun mümkün olup olmadığını anlamam yeterli. Endress+Hauser ile görüştüm, onlar bunun mümkün olmadığını söylediler; bir sürü bahane uydurdular, ne dediklerini tam olarak anlayamadım, sanki kandırıldım gibi hissediyorum

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.