Fabrika motorlarının ne kadar güçlü olması gerekiyorsa o kadarlık güçte yumuşak başlatıcı kullanılmalıdır; ne kadar güç altındaki motorlar doğrudan çalıştırılabilir? Herhangi bir tasarım standardı var mıdır?
Bunda zorunluluk yok, kullandığım 1600KW doğrudan çalışıyor
Ön taraftaki transformatörün kapasitesine bakın; transformatörün kapasitesi yeterince büyükse, 160kW ile doğrudan çalıştırılması da mümkün
Bu deniz dostu hakkında, referansınız olması için A Lai kısaca açıklıyor! Genel olarak, **standartlara göre: Motor sık sık çalıştırıldığında oluşan anahtar gerilim düşüşü %10’dan düşük olmamalıdır.** ; Sık sık çalıştırılmadığında, anahtarın gerilim düşüşü %20’nin altında olmamalıdır ; Sık sık çalıştırılmadığında ve transformatör aydınlatma veya voltaj dalgalanmalarına duyarlı diğer yüklerle paylaşıldığında, motorun çalıştırılması sırasındaki voltaj düşüşü %15’i geçmemelidir. Bu ilkeye göre, (transformatörün kapasitesi, giriş anahtarı ve bara boyutları) kullanılarak gerilim düşüşü kontrolü yapılabilir; eğer gereksinimler karşılanıyorsa, yumuşak başlatıcı kullanılmasına gerek yoktur ; Ancak motor kapasitesi yüksek, sürücü ekipmanları kritik öneme sahip gibi çeşitli faktörler söz konusu olduğunda yumuşak başlatıcılar da kullanılabilir. Bu sayede yalnızca yüksek başlangıç akımının dağıtım sistemine olan etkisi azaltılıp elektrik arızaları düşürülmez; aynı zamanda yumuşak başlatma yoluyla ekipmanlara uygulanan darbeler de hafifletilir. Gereksinimler karşılanmıyorsa, yumuşak başlatıcı kullanmak zorunludur ; Aksi takdirde, dağıtım transformatörünün kapasitesi, bakır anahtarların boyutları, giriş sigortalarının nominal kapasitesi gibi unsurlar artırılmalıdır.
Kurallarımıza göre: 22 KW’nın altındaki cihazlar iki kutuplu, 30 KW’nın altındakiler dört kutuplu, 55 KW’nın altındakiler ise altı kutuplu olarak doğrudan çalıştırılabilir; yumuşak başlatma veya autotransformatörlü düşük voltajlı başlatıcı gerektirmez
Elektrik motorunun tam gerilimle başlatılması: Transformatör kapasitesinin %30’unu aşmamalıdır. “Endüstriyel ve Sivil Dağıtım Tasarım Kılavuzu”, üçüncü baskı, 661. sayfa ortası. Yukarıdakilerden yola çıkarak, düşük gerilimli dağıtım tasarımında kafes tipi elektrik motorlarının tam gerilimle başlatılmasına ilişkin kriterler şu şekilde basitleştirilebilir: Motor çalıştırılırken dağıtım anahtarının voltajı, sistemin nominal voltajının %85’inden düşük olmamalıdır. Genellikle, motorun nominal gücü güç kaynağı transformatörünün nominal kapasitesinin %30’unu aşmadığı sürece tam gerilimle çalıştırılabilir. Yalnızca tahmin sonuçları uç durumlarda olduğunda ayrıntılı hesaplamalar yapılmalıdır. DGJ08-100-2003 Şanghay Şehri Düşük Gerilim Kullanıcıları İçin Elektrik Tesisleri Yönetmeliği’nin 5.7.6 maddesine göre: “Doğrudan çalıştırılmasına izin verilen motorların kapasitesi, besleme transformatörünün kapasitesinin %8’inden küçük olmalıdır. Yangın söndürme ekipmanlarının doğrudan çalıştırılmasına izin verilen kapasitesi ise, besleme transformatörünün kapasitesinin %15’inden küçük olmalıdır.””
http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1593095&page=1#pid16722340 Motor Başlatma Yöntemlerinin Seçimi Üzerine Kısa Bir İnceleme, Dergi Makalesi
Genel kılavuzlarda, motor gücünün transformatör kapasitesinin %30’unu aşmaması durumunda doğrudan çalıştırılabileceği belirtilir. Ancak tasarım bürolarındaki mühendislerin söylediğine göre, tasarım sürecinde motor gücü transformatör kapasitesinin %20’sine yaklaştığında yumuşak başlatma veya frekans dönüştürmeli başlatma yöntemleri kullanılır.