Aracı durdurmadan hava kaynağı dağıtıcısını artırabilir miyim?

2016-09-27View Original

Thread Content

Aracı durdurmadan hava kaynağı dağıtıcısını artırabilir miyim? Gösterge hava ana borusunun kök vanısının yedekleri kalmadı.
Reply #22016-09-27
İlgili vanalar, el vanası veya yardımcı hat kontrolü şeklinde değiştirilmelidir. Atölyenin meşgul olması yeterli.
Reply #32016-09-27
Kök vanının arkasına bir üç yollu bağlayarak sorun çözülmez mi?
Reply #42016-09-28
Olur, kontrol vanasını açın ve yardımcı hattı devreye alın.
Reply #52016-09-28
Eğer kök vanası yeterince büyükse ve gaz tüketimini etkilemiyorsa, bu uygulanabilir bir yöntemdir (en azından geçici olarak uygulanabilir; büyük onarım sırasında resmi olarak kök vanası veya gaz dağıtıcı eklenmesi beklenebilir).
Reply #62016-09-28
Kök vanının arkasına bir üç yollu bağlantı eklenirse, üç yollu bağlantı takılırken kök vanının arkasındaki vanaların hepsi gaz akışını durdurmaz mı?
Reply #72016-09-29
Düşüncelerde bir gerileme olmadığı sürece, zorluklardan daha fazla çözüm vardır. Normal üretimi etkilemeyeceği sürece nasıl istenirse öyle yapılabilir; ben de kauçuk hortumlar kullanarak ikincil hava kaynağı borularını birbirine bağladım.
Reply #82016-09-29
Ana hava hattında basınç altında delik açılır, bir hava kaynağı çıkarılır ve ardından istenildiği gibi işlem yapılır.
Reply #92016-09-29
1. Öncelikle, hava kaynağı boru hattına bir üç yollu bağlantı eklenmesi gerektiğini bilmek gerekir; hava kaynağı kesilmelidir. Bir de üç bağlantı ekledikten sonra, bu bağlantılar bir cihaz için mi yoksa birden fazla cihaz için mi kullanılacak? Eğer bir tane kullanılıyorsa, geçici olarak durdurulabilecek en yakındaki gazlı cihazı seçebilirsiniz. Burada bir üçlü bağlantı yapalım. 2, eğer oradaki ekipmanlarda kaynak teknikleri iyi ise, böyle yapılabilir. Bir balon valf yapın, biraz daha büyük. Sonra gaz kaynağı ana borusuna lehimlenir ve küresel vanalar açılır. Elektrikli kaynak makinesinin akımı biraz artırılır, valf içine sokularak hava besleme ana borusu delinir. Hava çıktı, çıkarın. Küresel vanayı kapatın, böylece bir tane daha yan hat oluşur. Teknik önemli nokta, önce elektrodlu kaynak aletinin içeri sokulması, ardından zemine bağlanmasıdır.
Reply #102016-09-29
Genellikle bir yan dal eklenir, ancak gaz tüketiminin mevcut cihaza zarar verip vermeyeceği düşünülmelidir. Eklenmesi mümkündür, fakat mümkünse bunun yerine resmi bir çözüm tercih edilmelidir

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.