Thread Content
10kvPT dolabı, arızalı. Değiştirildikten sonra doğrudan kullanılabilir mi?
Ahah, bugün Ulusal Gün nedeniyle mesai yaparak bu denizci arkadaşa cevap veriyorum! 10kvPT dolabı arızalı; değiştirildikten sonra acil durumlarda kullanılabilir. Ancak şuna dikkat edilmelidir: Çalışma sırasında birincil taraftaki yüksek voltajlı sigorta eridiğinde doğru şekilde değerlendirme yapılmalı ve derhal bildirimde bulunulmalıdır. Otomatik cihazlar derhal devre dışı bırakılmalı, ardından gerilim transformatörünün ayırıcı anahtarı (eğer mevcutsa) kapatılabilir. Gerekirse, ikincil taraf sigortası çıkarılabilir (veya gerilim transformatörünün ikincil küçük anahtarı kapatılabilir). Gerilim transformatörü arızası dışlandıktan sonra, yanmış yüksek voltajlı sigortalar değiştirildi, yüksek voltajlı transformatör devreye alındı ve her şey normal olduktan sonra otomatik cihazlar devreye sokuldu. Normal koşullar altında, gerilim transformatörü ana şebeke ile birlikte hizmetten kaldırılmalıdır. Yani ana hat bakım altına alındığında, gerilim transformatörü de bakım altına alınır veya soğuk yedek durumuna geçer ; Ana hat soğuk yedek durumdayken, gerilim transformatörü çalışma durumuna alınmalıdır. Devre dışı bırakılırken, ters şarjı önlemek için önce gerilim transformatörünün alçak gerilim ucu üzerindeki sigortanın veya transformatörün ikincil devresindeki küçük anahtarın çıkarılması gerekir.