Buhar borusu basınç düşürücüsünün önündeki ve arkasındaki boruların tasarım basıncının belirlenmesi

2016-09-28View Original

Thread Content

Herkese sorum şu: Bir projem var; kazanın çıkışındaki buhar basıncı 1,0 MPa iken, işlem için gerekli olan basınç 0,3–0,4 MPa arasında. Kazan odasında basıncı düşürüyorum; basınç düşürme işleminden önce tasarım basıncını 1,2 MPA olarak belirledim. Peki basınç düşürüldükten sonra da tasarım basıncını aynı seviyede tutarak onu daha da düşürebilir miyim? Bunun arasında dikkate alınması gereken faktörler neler?
Reply #22016-09-28
Tasarım basıncını azaltabilir, flanş bölgesinde sınırlandırma sağlar
Reply #32016-09-29
Boru çapı büyük mü? Eğer büyük değilse, borunun dış çapı ve duvar kalınlığı aynı olur, değil mi? Boru sınıfını düşürmek pek tavsiye edilmez; valf arızaları veya su çekiç etkisi gibi sorunlarla karşılaşılabilir. Yani her halükarda, boru çapı küçük olduğunda duvar kalınlığı ile dış çap arasında pek bir fark yoktur
Reply #42016-10-09
Boru çapı büyük değil, ana boru DN150
Reply #52016-10-09
Basıncı azaltmak için güvenli bir tahliye cihazı yerleştirilmeli, filizlenmenin engellenmesi sağlanmalıdır
Reply #62016-10-09
Buhar odasından işlem ünitesine biraz uzak, değil mi?
Reply #72016-10-10
Basıncı kazan dairesinde azaltmayın; bunun yerine buharın kullanıldığı noktanın yakınında basıncı azaltın. Avantajları: 1) Buhar sisteminin toplam ısı kapasitesinin artması; 2) Taşıma borularının çapı küçültülebilir, yatırım maliyetleri düşürülür ve enerji tasarrufu sağlanır ; 3) Buharlaşma noktası basıncı ile stabil hale getirme ; . . . . . Diğerleri için “Fured Buhar Enerji Tasarrufu” resmi hesabını takip edebilirsiniz.
Reply #82016-10-11
DN150’de duvar kalınlığı her zaman aynıdır; boru sınıfları 10 kilogram ve 16 kilogram olup, dış çapı 159, duvar kalınlığı ise 4,5’tir
Reply #92016-10-11
DN150’de duvar kalınlığı her zaman aynıdır; boru sınıfları 10 kilogram ve 16 kilogram olup, dış çapı 159, duvar kalınlığı ise 4,5’tir
Reply #102016-10-13
GB50316’ya göre tasarım basıncının belirlenme ilkesine göre: Bir boru hattı ve Amerikan menşeli bileşenlerin tasarım basıncı, çalışma sırasında karşılaşılan iç basınç veya dış basınç ile sıcaklığın birleşmesi sonucu oluşan en kötü koşullardaki basınçtan düşük olmamalıdır. Eğer basınç düşürücü valf arızalanırsa, valfin ardındaki basınç kesinlikle 1,0 MPa’ya ulaşacaktır. Bu nedenle tüm sistemin tasarım basıncını 1,2 MPA olarak belirlemenin makul olduğunu düşünüyorum.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.