Thread Content
Herkese sorum şu: Bir projem var; kazanın çıkışındaki buhar basıncı 1,0 MPa iken, işlem için gerekli olan basınç 0,3–0,4 MPa arasında. Kazan odasında basıncı düşürüyorum; basınç düşürme işleminden önce tasarım basıncını 1,2 MPA olarak belirledim. Peki basınç düşürüldükten sonra da tasarım basıncını aynı seviyede tutarak onu daha da düşürebilir miyim? Bunun arasında dikkate alınması gereken faktörler neler?
Tasarım basıncını azaltabilir, flanş bölgesinde sınırlandırma sağlar
Boru çapı büyük mü? Eğer büyük değilse, borunun dış çapı ve duvar kalınlığı aynı olur, değil mi? Boru sınıfını düşürmek pek tavsiye edilmez; valf arızaları veya su çekiç etkisi gibi sorunlarla karşılaşılabilir. Yani her halükarda, boru çapı küçük olduğunda duvar kalınlığı ile dış çap arasında pek bir fark yoktur
Boru çapı büyük değil, ana boru DN150
Basıncı azaltmak için güvenli bir tahliye cihazı yerleştirilmeli, filizlenmenin engellenmesi sağlanmalıdır
Buhar odasından işlem ünitesine biraz uzak, değil mi?
Basıncı kazan dairesinde azaltmayın; bunun yerine buharın kullanıldığı noktanın yakınında basıncı azaltın. Avantajları: 1) Buhar sisteminin toplam ısı kapasitesinin artması; 2) Taşıma borularının çapı küçültülebilir, yatırım maliyetleri düşürülür ve enerji tasarrufu sağlanır ; 3) Buharlaşma noktası basıncı ile stabil hale getirme ; . . . . . Diğerleri için “Fured Buhar Enerji Tasarrufu” resmi hesabını takip edebilirsiniz.
DN150’de duvar kalınlığı her zaman aynıdır; boru sınıfları 10 kilogram ve 16 kilogram olup, dış çapı 159, duvar kalınlığı ise 4,5’tir
DN150’de duvar kalınlığı her zaman aynıdır; boru sınıfları 10 kilogram ve 16 kilogram olup, dış çapı 159, duvar kalınlığı ise 4,5’tir
GB50316’ya göre tasarım basıncının belirlenme ilkesine göre: Bir boru hattı ve Amerikan menşeli bileşenlerin tasarım basıncı, çalışma sırasında karşılaşılan iç basınç veya dış basınç ile sıcaklığın birleşmesi sonucu oluşan en kötü koşullardaki basınçtan düşük olmamalıdır. Eğer basınç düşürücü valf arızalanırsa, valfin ardındaki basınç kesinlikle 1,0 MPa’ya ulaşacaktır. Bu nedenle tüm sistemin tasarım basıncını 1,2 MPA olarak belirlemenin makul olduğunu düşünüyorum.