【Soru-Cevap 162. Soru】2016.09.29 Döngüsel hidrojen kompresörlerinde geri tepme kontrolü nasıl sağlanır? Cevap verdikten sonra doğru cevap görülebilir; ana noktaları doğru yanıtlamak yeterlidir. Cevap: Ters türbülansı önlemek amacıyla, döngüsel hidrojenin yan yolu üzerindeki ayar valfi, kompresör giriş akış hızı kullanılarak kontrol edilir. Süreç şu şekildedir: Giriş akış hızı düşük olduğunda, yan yol valfi açılır; bu sayede soğuk yüksek basınçlı bölümdeki döngüsel hidrojen miktarı artar ve giriş akış hızı yükselir ; Bu kontrol sisteminin bir diğer işlevi ise, soğuk hidrojen tüketimi arttığında bypass dolaşım miktarını otomatik olarak azaltarak soğuk hidrojen rezervi oluşturmasıdır.
Sözde düşük akışlı bypass, hidrojen basıncı olarak da adlandırılır ve genellikle reaktörün yüksek değişim çıkışında, yüksek basınçlı bölümde tasarlanır
Süpürme önleme özelliği, normal çalışma sırasında tamamen kapatılır; otomatik moda geçilir. Makine başlatılmadan önce ise tamamen açılır. Makine başlatma zinciri olarak, döngüsel hidrojen kompresörünün girişindeki minimum akış değeri için süpürme önleme valfi açılacak şekilde ayar yapılır
Kontrol yöntemi: Ters türbülansı önlemek amacıyla, sirküle eden hidrojenin yan yolu üzerindeki ayar valfini kontrol etmek için kompresör giriş akış hızı kullanılır. Süreç şu şekildedir: Giriş akış hızı düşük olduğunda, yan yol valfi açılır; böylece soğuk yüksek basınçtaki sirküle eden hidrojen miktarı artar ve giriş akış hızı yükselir; Bu kontrol sisteminin bir diğer işlevi ise, soğuk hidrojen tüketimi arttığında bypass dolaşım miktarını otomatik olarak azaltarak soğuk hidrojen rezervi oluşturmasıdır.
Aşırı basınç durumunu önleyen valfin açılmasını kontrol etmek ve ünitenin normal çalışma koşullarında faaliyet göstermesini sağlamak için otomatik bir kontrol sistemi bulunmaktadır. Aşırı basınç önleme noktası “kırmızı çizgiye” ulaştığında, aşırı basınç önleme valfi tamamen açılır.
Giriş akışının alt sınırın altında kalmaması garanti edilir
Ters surzasyonu önlemek amacıyla, döngüsel hidrojenin yan yolu üzerindeki ayar valfi, kompresör giriş akış hızı kullanılarak kontrol edilir: Giriş akış hızı düşük olduğunda, yan yol valfi açılır, soğuk yüksek basınçlı bölümdeki döngüsel hidrojen miktarı artar ve giriş akış hızı yükselir; Bu kontrol sisteminin bir diğer işlevi ise, soğuk hidrojen tüketimi arttığında bypass dolaşım miktarını otomatik olarak azaltarak soğuk hidrojen rezervi oluşturmasıdır
Türbülansın temel nedeni, giriş akışının düşük ve çıkış basıncının yüksek olmasıdır; bu iki ilkeye göre ayarlama yapılabilir
Presin giriş akışı azaldığında, presi korumak için türbülans önleme valfi açılır, devir hızı artırılır, işleme miktarı azaltılır ve türbülans önleme valfi yavaşça kapatılır!
Ters surzülme etkisini sağlamak amacıyla, döngüsel hidrojenin yan yolu üzerindeki ayar valfi, kompresör giriş akış hızı kullanılarak kontrol edilir
Aşırı basınç önleme noktasına ulaşıldığında uçuş valfi açılır
Farklı ünitelerin farklı türde aşırı basınç düşüşünü önleme kontrol devre tasarımları vardır. Döngüsel hidrojen sıkıştırma ünitelerinde genellikle giriş basıncı, giriş akış hızı ve çıkış basıncı olmak üzere üç parametreyle kontrol yapılması, son derece tatmin edici sonuçlar verir.
Süpürme önleme devresinin boru hatları mümkün olduğunca kısa olmalı, çıkıştaki akışkanın direnci azaltılmalı veya kompresörün debisi artırılmalıdır.