Kükürt giderme ünitesinin ürün gazındaki hidrojen sülfürün çevrimiçi analiz verilerinin, ünitenin zincirleme kontrol sistemlerinde doğrudan kullanılabilirliği konusunda sizlerin ne gibi görüşleri var? Olur mu, böyle bir şey yapılıyor mu?
İlk kez çevrimiçi bir cihaz olduğunu duydum.
Kilitlenme sistemine katılmamak önerilir; DCS sistemi kontrolüne katılılabilir. H2S seviyesinin kabul edilebilir ürün gazı standartlarını aştığı tespit edilirse, boşaltma işleminin başlatılması ve ürün gazının boşaltılması sağlanabilir
Çok fazla eşleştirme iyi bir şey midir?
Kişisel deneyimime göre, eşzamanlı işletim mutlaka daha fazla olursa daha güvenli olmak zorunda değildir. Mevcut birimdeki hidrojen sülfür online analiz cihazının hatası oldukça yüksektir ve işlemlere doğru şekilde rehberlik edemez. Bu analiz sonuçları interlock sistemine dahil edilirse, bununla ilgili ne yapmayı planladığınızı merak ediyorum? Konsantrasyon düşükse otomatik durdurma mı?
Hayır, bahsettiğim ürün halindeki hidrojen sülfür, GB17820’deki o. Yüksek olduğunda ürün gazı boşaltılır. Çevrimiçi analizörlerin güvenilirliği ve doğruluğu göz önünde bulundurularak, 2’den 2 seçim yöntemi kullanılması planlanmaktadır.
Kilitleme sisteminin avantajları vardır; nispeten operatörün üstlendiği sorumluluklar daha hafif olabilir! Ancak kişisel olarak, bu tür değerlerin senkronizasyon kapsamında kullanılması önerilmez; çünkü mevcut çevrimiçi analiz cihazlarının doğruluğu tartışmalıdır ve bunun sonucunda ortaya çıkan durumların da mutlaka insan müdahalesiyle güvenilir bir şekilde kontrol edilebileceği söylenemez!