Thread Content
Son zamanlarda vidalı soğutucularda geceleyin don oluşumu görülüyor, neden olduğunu anlamadım. Amonyak soğutucu buharlaştırıcısındaki sıvı seviyesi de yüksek değil, peki nasıl oluyor da böyle bir durum ortaya çıkabiliyor? Usta öğretmenden, buzdolabı konusunda bir açıklama rica ediyorum!
Bu durum, genleşme vanasının açıklığının fazla olmasından veya egzoz basıncının düşük olmasından kaynaklanıyor olabilir. Genleşme vanasını uygun şekilde kısın veya dolaşım suyunun (soğutucu kondansatör suyunun) sıcaklığını artırın ya da dolaşım suyu akış hızını azaltmayı deneyin
Eğer sıvı amonyakın saflığı yetersizse, sıvı taşınması durumu oluşur mu?
Bahsettiğiniz genleşme valfi, amonyak soğutucu ve amonyak ana valfini mi kastediyor?
İşte daraltma valfi; soğutma sisteminin dört temel parçasından biri. Soğutucu akışkan, daraltma valfinden geçerek sıcaklığı ve basıncı düşürüldükten sonra buharlaştırıcıya girer
Burada sizin bahsettiğiniz cihaz yok, amonyak deposu bir vanayla doğrudan amonyak soğutucusuna bağlanıyor.
Vana akışı sınırlar mı? Yoksa tamamen açık mı?
Buz makinesi konulu bilgiler toplamı: http://bbs.hcbbs.com/thread-682939-1-1.html İyi inceleyin, mutlaka aradığınız şey vardır!
Elbette akım sınırlaması var, amonyak soğutucunun sıvı seviyesinin de bir ölçüsü vardır!
Yani vanalar, bir daraltıcı valf işlevi görüyor
Buharlaştırıcı değil, ifadeye dikkat edin; emişli buharlaştırıcı olsun~ Sıvı seviyesini umursamayın, önemli olan buharlaşma sıcaklığının ne olduğudur Özel parametreleri bana gönderebilirsin, tek tek analiz edeyim.