Thread Content
Neden pnömatik kesme vanalarının bağlantısı altı hatlı iken, pnömatik ayar vanalarınınki sadece iki hatlıdır? DCS’deki DI/DO, AI/AO nedir?
Ayar valfinin giriş sinyali 4-20mA akım sinyalidir ve 2 hatlıdır; Kesme vanaları genellikle elektromanyetik valfler tarafından kontrol edilir; elektromanyetik valfler için 2 kablo gerekir. Kesme vanalarının vananın durumunu bildirmek için genellikle 2 adet konum anahtarı gereklidir ve bu konum anahtarları için 3 veya 4 kablo gerekir. DI: Dijital giriş ; DO: Dijital çıkış ; AI: Analog giriş ; AO: Analog çıkış.
Kesme vanasını başlatın; geri bildirim için iki ve üç kablo bulunur: iki adet DI noktası, bir adet DO noktası. Anlamadığınız bir şey olursa tekrar sorabilirsiniz
DO bir: Elektromanyetik valf sinyali DI iki: Valf konumu açık, valf konumu kapalı
4. kattaki cevap 2. kattakinden kötü, hâlâ en iyi mi?
Ayar valfinin giriş sinyali 4-20mA akım sinyalidir ve 2 hatlıdır; Kesme vanaları genellikle elektromanyetik valfler tarafından kontrol edilir; elektromanyetik valfler için 2 kablo gerekir. Kesme vanalarının vananın durumunu bildirmek için genellikle 2 adet konum anahtarı gereklidir ve bu konum anahtarları için 3 veya 4 kablo gerekir. DI: Dijital giriş ; DO: Dijital çıkış ; AI: Analog giriş ; AO: Analog çıkış. İki DI noktası, bir DO noktası; DO: Elektromanyetik valf sinyali. DI: İki adet – Valf konumu açık, valf konumu kapalı. Öğrendim.
Anahtarlı geri beslemeli pnömatik anahtar vanası, doğrudan 6 çekirdekli bir toplu ekranlamalı kontrol kablosu ile kullanılabilir mi?