Lütfen cihazda acil durdurma düğmesinin hangi durumlarda mutlaka ayarlanması gerektiğini söyleyin

2016-10-05View Original

Thread Content

Değerli arkadaşlar: Hangi durumlarda ekipmanlarda acil durum anahtarı bulunması zorunlu olduğunu öğrenmek istiyorum (uygun rehberler veya standartlar olması dileğiyle) ? ? ? Bazı kimya fabrikalarında her reaktörün yakınında ilgili acil durum anahtarları bulunuyor, ancak diğer şirketlerde bu tür bir düzenleme yok. Bu arada: Forumda konu nasıl aranır? ? ?
Reply #22016-10-05
Tek bir cihaz sistem işleyişini etkilediğinde
Reply #32016-10-05
Ekipman acil durum anahtarı, hareketli ekipmanların acil durdurma düğmesi anlamına mı gelir?
Reply #42016-10-06
Genel olarak, tek bir cihazın çalışması tüm sistemi önemli ölçüde etkilediğinde, bir düzenleme yapılmalıdır; Bir diğer durum da, eğer bu cihazın içindeki bir parça arızalanırsa ve acil durdurma yapılmazsa büyük zararlara yol açabileceği durumlarda da bu sistemin bulunması gereklidir.
Reply #52016-10-08
Acil durum anahtarının ayarlanması esas olarak işlem koşullarının gerekliliklerinden kaynaklanıyor; sürekli işlemlerde eğer bir aşama kontrol dışı kalırsa bu durum üst ve alt kısımları etkiler, bu yüzden acil durum anahtarı yerleştiriliyor. Aralıklı işlemde, ekipmanları ve güvenliği korumak için acil durum anahtarı da bulunur. Her sorun ayrı ayrı analiz edilir. Web sitesinin arama özelliği sayfanın sol üst kısmındadır.
Reply #62016-10-08
Bence: Cihazda veya işlemede ciddi güvenlik sorunları veya kalite üzerinde olumsuz etkiler söz konusu olduğunda acil durdurma anahtarı bulunur.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.