Bentley sistemi kabuk titreşimi anlık maksimuma ulaşıyor

2016-10-06View Original

Thread Content

Bentley sisteminin basınç duyarlı ivme sensörleri dişli kutusu gövdesindeki titreşimleri ölçer; PLC’deki veriler sık sık anlık olarak aşırı değerler gösterir, oysa gerçekte gövde titreşimleri o kadar da büyük değildir. Eğer gerçekten büyük olsaydı, yalnızca bir cihaz aşırı değer gösterirdi (bir dişli kutusunda 16 adet ölçüm sensörü bulunur). Geri dönüş hattı yedek hata aktarıldı, ancak yine de aşırı ölçüm oluyor. Somut nedeni nedir? Sondası mı bozuldu?
Reply #22016-10-06
Konu sahibinin bağlantısı muhtemelen prob --- dönüştürücü ----- Bentley sistemi şeklinde olmalı. Önce başka bir iyi ölçüm noktasıyla kart kanalını değiştirin; bu da işe yaramazsa dönüştürücüyü değiştirin; hâlâ çözülmezse makine durdurulup probun değiştirilmesi gerekir.
Reply #32016-10-06
Doğrudan prob — Bentley sistemi — PLC sistemi; normalde ölçüm verileri 0,3 gpk olarak alınır, sadece ara sıra 10 gpk gibi aşırı değerler görülür. Neyse ki bu durum için bir engelleme mekanizması yok, aksi takdirde ünite çoktan defalarca kapanırdı. Kanalı değiştirmeyi deneyebilirsiniz, probda bir sorun olmamalı, değil mi?
Reply #42016-10-06
Kablo değiştirildi, koaksiyel kablo bağlantı noktalarını alkolle temizleyip deneyin, kanalı değiştirin; yine olmazsa cihazı durdurup probu değiştirmekten başka çare yok. Dönüştürücüye giden kablo bölümünde sorun yaşayanlarla karşılaştım; burada da osilasyon değerleri aniden yükselip tekrar düşüyordu, daha sonra bu kablo değiştirildi ve sorun çözüldü.
Reply #52016-10-06
Kablo değiştirildi, koaksiyel kablo bağlantı noktalarını alkolle temizleyip deneyin, kanalı değiştirin; yine olmazsa cihazı durdurup probu değiştirmekten başka çare yok. Dönüştürücüye giden kablo bölümünde sorun yaşayanlarla karşılaştım; burada da osilasyon değerleri aniden yükselip tekrar düşüyordu, daha sonra bu kablo değiştirildi ve sorun çözüldü.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.