Ustalara sormak istiyorum, ekranlı sinyal hattının her iki ucu ne zaman topraklanır? Çift ekranlamada ne tür bir topraklama var? Kabloda birkaç tel grubu vardır. Her iki tel bakır ağ ile sarılır ve en dış katman tüm tel gruplarını saracak şekilde bakır ağ ile sarılır. En dıştaki ekranlama ağı her iki uca da bağlı ve içerideki her bir kablo grubunun ekranlama ağı tek bir uca mı bağlı?
İki koruma katmanı, parazit sinyallerini önlemede farklıdır. Tek uçlu topraklama esas olarak statik elektriği önlemek içindir; Elektromanyetik ve diğer sinyal parazitlerini önlemek için dış katman her iki uçta da topraklanmıştır!
AC güç hattı elektromanyetik girişime mi ait? Tek uçlu topraklamanın AC kablo girişimi üzerinde herhangi bir etkisi var mı?
Tek ucu yere kadar çift katmanlı koruma ağı var mı?
Enstrüman dünyasında sahte bir uzman olarak size açıklayayım. 1. Neden her iki uçta da topraklanamıyor? Çünkü potansiyel farklı olabilir, bu da akımın korumalı telden akmasına neden olur. Bu onun yerine paraziti artırmaz mı? ; 2. Her iki koruma katmanının da bir ucunda topraklanması gerekir. ; 3. Koruyucu katmanın işlevi esas olarak manyetik alan girişimini değil, elektrostatik girişimi bastırmaktır. Manyetik alan girişimi varsa ekranlama ve topraklama sorunu çözemez.
Korumanın tamamı DCS tarafında bir uçta topraklanmıştır. Her iki uç da topraklandığında potansiyel fark ve zayıf akım oluşacaktır.
Düşük voltajlı alternatif akımın neredeyse hiç elektromanyetik girişimi yoktur ve yüksek voltajın da çok küçük olması gerekir. Frekans dönüştürme kabloları manyetik alan girişimine yatkındır ve güç frekansı elektromanyetik girişimi çok küçük olmalıdır. Ayrıca kablonun üç teli, birbirlerinin manyetik alan girişimini ortadan kaldırabilecek Z şeklinde bir düzenlemeyle düzenlenmiştir.
Potansiyel farklılıkları önlemek için ekran kablolarının tümü bir tarafta topraklanmıştır. Bazı kabloların bir ana ekranı ve bölünmüş ekranları vardır, ancak yine de bir taraftan topraklanmaları gerekir. Genellikle kabinler arası tarafta topraklanırlar. Yanlış topraklamayı önlemek için ekranlama katmanının saha tarafına sarılması gerekir.
Ana ekran ve bölünmüş ekran birlikte programlanmış ve bir uçta topraklanmış mı?
"SH 3164-2012 Petrokimya Enstrüman Sistemleri Yıldırımdan Korunma Mühendisliğine Yönelik Tasarım Şartnamesi" Bölüm 11'e göre kablonun dış ekranının her iki ucundan, iç ekranın ise bir ucundan topraklanması gerekmektedir. Harici ekran, bir oluk kutusu, bir kablo kanalı, bir kablo zırh katmanı (koruyucu katmanlı), çok çekirdekli bir kablo ana ekranı (bölünmüş ekranlı) veya harici bir ekran (çift katmanlı korumalı kablo) olabilir. ; Dahili ekran olabilir: Oluk kutulu kablo ekranı, kablo kanalı, zırhlı kablonun ekranı, bölünmüş ekran (ana ekran, bölünmüş ekranlı çok çekirdekli kablo), iç ekran (çift ekranlı kablo) ; Ama gerektir: Dış ekran ve iç ekran birbirinden izole edilmeli ve birbirine bağlanamaz. "SH 3521-2013 Petrokimya Enstrüman Mühendisliği İnşaat Teknik Yönetmeliği" 9.4.1 ayrıca çok damarlı kablo ana ekranının her iki ucunun da topraklanmasını, bölünmüş ekranın bir ucunun topraklanmasını gerektirir. Ancak sahadaki gerçek çok telli kablolar ana ekran ile alt ekran arasındaki izolasyonu karşılayamadığından ana ekran da dahili ekran olarak tek uçlu topraklanmıştır. Slot kutusu harici bir ekran görevi görür ve her iki uçta da topraklanır.