Thread Content
Herkese merhaba! Kuzey Kimya makine kanal tipinde, tüm düzelticiler durduktan sonra meydana gelen senkronizasyon işlemleri genellikle iki durumda gerçekleşir: ① Tüm düzelticiler durduğunda senkronizasyon sistemi PCV-218’i tamamen açar; PCV-228 ise yıkama kulesinin önündeki toplam basınç farkını 4 KPa olarak korur ; ZV-219 ve ZV-229 tamamen kapatıldı, hidrojen presi ve türbin durdu! ②Tüm doğrultucular durduruldu, PCV-218 tamamen açıldı; PCV-228’in sınırlayıcı mekanizması belirli bir açıda açılarak basınç farkını korumak amacıyla hidrojenin akış hızı sınırlandı ; ZV-219 ve ZV-229 tamamen kapatıldı, hidrojen presi ve türbin durdu! Elbette bu ikisinden başka birçok yöntem daha var; bazılarında hidrojen, gaz tanklarında saklanır, bazılarında ise hidrojen basıncı su sütunu ile korunur, diğerleri ise tartışılmayacaktır. Yukarıdaki iki yöntemin en ideal durumu, vanaların aynı anda hareket edebilmesidir; ancak normal çalışma koşullarında genellikle hidrojen presi ve türbin daha hızlı durur, onu ZV anahtar vanasının hareket hızı takip eder ve en sonunda da PCV basınç ayarlama vanasının hareket hızı gelir. İşlem açısından eğer senkronize hareket edilemiyorsa, önce PCV basınç ayar valfi açılmalı ve basınç birikmesi engellenmelidir! Bu nedenle yapılandırmada çoğunlukla gecikme kullanılır; bazı bu gecikmeler DCS operasyon ekranında görülebilir ve ayarlanabilirken, bazıları ise DCS programının arka planda çalışması sırasında gerçekleşir. Herkesin nasıl yaptığını öğrenmek istiyorum
Basınç farkını kontrol etmede en önemli unsurların PCV216 ve PDCV226 adlı bu iki ayar vanası olduğunu unuttunuz. PCV218 ve 228, kilitlenme durumunda hemen tamamen açılır; basınç farkı stabil olduktan sonra 228’in vanasının açıklığını manuel olarak uygun şekilde ayarlayabilirsiniz.
Bence basınç birikmez, çünkü ayar vanaları anahtar vanalardan daha hızlı ayar yapar. Genellikle sistemde 218 ve 228 numaralı valf başlıkları, 219 ve 229 numaralılardan daha küçüktür ve daha hızlı hareket ederler; bu yüzden gecikme yapmaya gerek yoktur.