Thread Content
Örneğin, 200X100 ebadındaki değişken çaplı üç yollu bağlantı elemanı ile 100 ebadındaki eşit çaplı üç yollu bağlantı elemanı birleştirilirken kısa bir boru kullanmadan, bu iki üç yollu bağlantı elemanını doğrudan birbirine kaynaklamak uygun olur mu? Bence bir sorun yok. Eğer eşmerkezli farklı çaplı borular için kaynak flanşı kullanılıyorsa, ortada düz bir boru gerekir mi? Eğer yerinde montaj konusunda uzman veya tasarım konusunda uzman biri varsa, lütfen bilgilerinizi paylaşın!
Valfi sığdırabiliyorsanız ve işlemleri etkilemiyorsa sorun olmadığını düşünüyorum
Zaten kaynaklı bir bağlantı, nasıl kaynaklanamaz ki? Kaynaklanabilir
Flanş cıvatalarının sökülmesi için gerekli işlem alanını göz önünde bulundurun.
Eh, bu düşünce yine de paylaşılmaya değer~
Daha önce tartışılmıştı, kendiniz konuyu arayın! :el sıkışma
Bağlantı parçalarının birbirine bağlanması mümkündür. . Yasak yok. Dikkat edilmesi gereken şey, kaynaklı boru bağlantılarında çapraz bağlantıların oluşmamasıdır. Flanş varsa, sökme ve yükleme kolay mıdır?
Ne izin veren ne de yasaklayan bir standart yok, sanırım bitişik kaynak noktaları arasındaki mesafe gereksinimlerini ve işlem alanını karşılamak yeterli olacaktır
Doğrudan kaynaklama yapılırsa, ileride sökülüp tamir edilmesi gerektiğinde ne olur? Bu büyük bir sorun
Duruma göre değişir, bazıları doğrudan kaynaklanabilir.
Mümkün olmalı, ancak mekanın sınırlanmamış olması için kapsamlı bir şekilde değerlendirmeniz gerekiyor. Örneğin, gerçek kullanımda diğer parçaların kullanımını etkilememeli
Çok yakın olursa işlemleri etkiler mi?
Aşırıya kaçmayın, işlemi etkiliyorsa kısa devre yapın
FITTING TO FITTING, yani bağlantı elemanlarının doğrudan birleştirilmesi