====Yük sınıflandırması: ==== 【Bir】 Birinci seviye yük 1. Elektrik kesintisinin kişisel yaralanmalara yol açması VEYA {büyük} ekonomik kayıplara neden olması VEYA {önemli} kurumların normal çalışmasını etkilemesi durumunda, yük birinci seviye yük olarak kabul edilir. 1.1. Birinci seviye yükler arasında, elektrik kesintisinin insan kaybına, ciddi ekipman hasarına, zehirlenmeye, patlamaya veya yangına yol açtığı yükler ve AYRICA kesintiye uğramasına izin verilmeyen son derece önemli yükler, 【son derece önemli birinci seviye yük】 olarak kabul edilmelidir. 【II】İkinci seviye yük: 1. Elektrik kesintisi, {büyük} ekonomik kayıplara yol açacaksa VEYA {önemli} kurumların normal çalışması sırasında bu yük ikinci seviye yük olarak kabul edilir. 【Üç】Üçüncü seviye yükler 1. Birinci ve ikinci seviye yükler kapsamına girmeyen yükler, üçüncü seviye yüklerdir. ====Yük besleme yöntemi: ==== 1. Birinci seviye yük: Çift güç kaynağı ile beslenir ve çift güç kaynağı {aynı anda} arızalanmamalıdır. 2、Birinci seviye özellikle önemli yükler: Çift güç kaynağı + acil durum güç kaynağı (yalnızca bu seviyedeki yükler için ayrı olarak sağlanır). ) AND cihazının güç kaynağı değişim süresi, cihazın izin verdiği güç kesintisi süresi gereksinimlerini karşılar. ====Enstrüman güç yükü: ==== 1. Çoğu durumda, enstrümanların güç ihtiyacı birinci derece özel öneme sahip yükler arasında yer alır. UPS ayarlanması gerekiyor. 2. Az sayıda durumda, cihazın güç beslemesi üçüncü seviye yük kategorisine girer ve UPS kurulmasına gerek yoktur. Kontrollü ölçüm cihazları