【Soru-Cevap 172. Soru】2016.10.09 Fraksiyonlaştırma kolonunun geri akış tankındaki su tabakasının seviyesi neden istikrarsızdır? Cevap verdikten sonra referans cevaplar görülebilir; ana noktaları doğru yanıtlamak yeterlidir. Neden 1: Soğuduktan sonra sıcaklık dalgalanmaları. 2: PID parametrelerinin uygun olmaması. 3: Fraktör seviye göstergesinde sorun var, tam olarak düzeltilmemiş. Çözüm önlemleri: 1. Soğutma sonrası sıcaklığı sabit tutmak 2. PID parametrelerini ayarlamak 3. Fraksiyonlaştırma kulesi seviye göstergesi silindirinin parçalarını değiştirmek.
Sıvı seviye göstergesi, amonyum tuzları kristalleşmesi; ayar vanası kovanında ciddi korozyon
Basınç dalgalanmaları, kule üstü sıcaklığı dengesiz!
1. Fraksiyonlaştırma kulesindeki basınç dalgalanmaları nedeniyle; 2、Asidik su sevkiyat miktarındaki dalgalanmalar
Fraksiyonlaştırma kulesinin işletimi dengesiz, ham madde su içeriyor
Bu gönderi en son 2016-10-9 15:47 tarihinde zhenry tarafından düzenlendi. 1. Soğuduktan sonra sıcaklık dalgalanmaları. 2. PID parametrelerinin uygun olmaması. 3. Fraksiyonlaştırma kulesindeki seviye ölçüm cihazında sorun var, tam olarak düzeltilmemiş. Çözüm önlemleri: 1. Soğutma sonrası sıcaklığı sabit tutmak 2. PID parametrelerini ayarlamak 3. Fraksiyonlaştırma kulesi seviye göstergesi silindirinin parçalarını değiştirmek.
Eğer sorun gösterge panosundan kaynaklanıyorsa, sahadaki cam panelle karşılaştırarak bir gösterge teknisyeniyle iletişime geçip ayarlama yaptırılabilir
Ayrıcı tasarımı küçükse veya işlem sırasında enjekte edilen buhar miktarı fazlaysa, ayrılma süresi kısadır
1. Soğuduktan sonra sıcaklık dalgalanmaları 2. PID parametreleri uygun değil 3. Fraksiyonlaştırma kulesinin seviye göstergesinde sorun var, tam olarak düzeltilmemiş.
1. Soğuduktan sonra sıcaklık dalgalanmaları 2. PID parametreleri uygun değil 3. Fraktör seviye göstergesinde sorun var, tam olarak düzeltilmemiş. Çözüm önlemleri 1. Soğutma sonrası sıcaklığı sabit tutmak 2. PID parametrelerini ayarlamak 3. Fraksiyonlaştırma kulesi seviye göstergesi bölmesinin parçalarını değiştirmek
1. Kontrol valfi arızası 2. Geri akış pompasının suyla boşaltılması 3. Operasyon hatası
Basınç istikrarsız, sıcaklık istikrarsız, ayrıştırma verimi düşük, girişte ciddi su bulunuyor
Gösterge arızası, arka hat basıncı dalgalanması
Kule tabanındaki buhar akışında dalgalanmalar, üst kısımdaki sıcaklıkta dalgalanmalar, gaz fazı yükü aşırı
Gösterge sorunları, işletim basıncı ve sıcaklık dalgalanmaları
Giriş miktarının istikrarsız olması, geri akış tankının drenaj ayar vanasının düzgün çalışmaması, kule üstü basıncındaki dalgalanmalar, kule üstü su soğutucusundaki sızıntılar
Hammadde özelliklerindeki değişimler, desülfürizasyon kulesindeki buhar miktarındaki değişimler, kule basıncı ve sıcaklığındaki değişimler, sınır kontrol vanalarının arızalanması, seviye göstergelerinin arızalanması vb