Elektromanyetik debimetre neden dalgalanmaya devam ediyor?

2016-10-09View Original

Thread Content

Sahada 300 metrelik sirkülasyon su borusuna saha ekranı olmayan bir elektromanyetik debimetre sensörü yerleştirildi ve ardından iki ekranlı kabloyla 10 metre uzaktaki (kablo uzunluğu 30 metre) ameliyathane ekranına bağlandı. Su girişi ve dönüş suyu kapatıldığında dahi hala anlık bir debi mevcut olup, anlık debi sayısı bazen 1.000'den fazla, bazen 5.000'den fazla, bazen de 100'den fazla olabilmektedir. Not: Artık su giriş ve dönüş su vanalarının sızdırmaz olması gerektiğini test ettik. Saat kasası ile toprak arasında yaklaşık 0,1V'luk bir voltaj tespit ettik. Ancak geçici zemin yapmak için 1,2 metrelik demir boru kullandım. Artık saat kasası ile toprak arasındaki voltaj 0,002V'dur. Üretici bir deney yaptı ve güç sağlamak ve toprak terminaline 24V voltaj uygulamak için yeni bir akış ölçer kullandı. Sayaç kasası ile toprak arasındaki voltaj 0,19V olarak ölçülebildi ancak akış ölçer atlamadı ve normal şekilde çalıştı. Neyin yanlış gittiğini görmek için herhangi bir önerisi olan var mı?
Reply #22016-10-09
Parazit varsa lütfen topraklamayı kontrol edin.
Reply #32016-10-09
Elektromanyetik debimetrelerin çok sıkı koruma gereksinimleri vardır. Parazit sinyallerini korumak için yalnızca ölçüm cihazı kafasının topraklanması gerekmez, aynı zamanda cihaz gövdesinin de güvenilir topraklamaya ihtiyacı vardır.
Reply #42016-10-09
Dikkatli bakın, topraklamayı kontrol ettik ve artık demir çubuğa ayrı bir topraklamayla bağlandı ve üreticinin deneyleri hafif bir müdahalenin hiçbir etkisi olmadığını gösteriyor.
Reply #52016-10-09
Sensörlerimiz, cihaz gövdesi flanşları ve ikincil cihazlarımızın tamamı topraklanmıştır.
Reply #62016-10-09
Yakınlarda güçlü elektrik ve manyetik ekipmanların olup olmadığını kontrol edin.
Reply #72016-10-09
Cihaz ucu ve laboratuvar ucu aynı zemini paylaşıyor mu?
Reply #82016-10-09
Açmayı ve kapatmayı denedim
Reply #92016-10-09
Yakındaki en büyük ekipman sadece birkaç su pompasıdır ve hiçbiri kullanımda değildir. Fabrika bunları inceliyor ve onarıyor ama hiçbir işe yaramıyor.
Reply #102016-10-09
Laboratuvar tarafının ne olduğunu bilmediğim için beni bağışlayın.
Reply #112016-10-09
Ne demek istediğinizi tam olarak anlamadım ama akış toplayıcıyı saha ölçüm cihazına bağlamak için 2 çekirdekli korumalı kablo kullanıyoruz. Sinyal hatlarından ikisi toplayıcı ve blendaj üzerindeki toprağa bağlanır. Artık ekran, ölçüm cihazının toprak terminaline bağlanır ve ardından alüminyum kabuğu ve akış ölçer flanşını bağlamak için bir tel kullanılır ve ardından yer altında 1 metreden daha fazla bir demir boruya bir tel bağlanır.
Reply #122016-10-10
Aynı modelin diğer kullanımı kolay değiştirilebilir devre kartlarıyla deneyin.
Reply #132016-10-10
Yalnızca sinyal döngüsü topraklanmamalı, aynı zamanda debimetre gövdesi de topraklanmalıdır.
Reply #142016-10-10
Ultrasonik debimetre daha iyi görünüyor
Reply #152016-10-10
Bir konuya müdahale edeyim. Dolaşan suyun elektromanyetik akış hızını hesaplamak israf mıdır? Delik plakası iyi mi?
Reply #162016-10-10
Sinyal döngüsü koruma ağının birden fazla noktada topraklanması mümkün müdür?
Reply #172016-10-10
Normal su akışı büyük oranda dalgalanıyor mu? Vana kapatıldığında debimetre borusu suyla dolu mu? Boru çok titriyor mu?
Reply #182016-10-10
İlk on ve son beşe göre mi kuruluyor? Sirkülasyon suyu boru hattı kalın ise türbülans riski vardır. Ayrıca kurulum sırasında debimetrenin borularla dolu olduğunun garanti edilip edilemeyeceğine dikkat edin. Boş tüpü açıp sıfıra ayarlamamak, boş bırakmamak en doğrusu.
Reply #192016-10-10
Artık faydası yok, faydası yok, faydası yok. Ön ve arka valfler kapalıdır. Dikey boruda su var ama akmıyor.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.