Değerli denizcilik dostları: Kimya bölgesindeki (özellikle geri dönüşüm alanı ve tank alanlarındaki) besleme pompalarının toprağa nasıl bağlanacağını sormak istiyorum Birçok uzman yerinde inceledikten sonra, pompanın bir topraklamaya ihtiyacı olduğunu ve bu topraklamanın pompa tabanında yapılması gerektiğini söyledi. Acaba durum böyle mi? İlgili standartlar var mı? Eğer pompa üç fazlı ve toprak hattına sahipse, pompanın tekrar toprağa bağlanmasına gerek var mıdır?
Pompa ve taban, topraklama kablosu ile birbirine bağlanır; tabanın da topraklanması yeterlidir. Önemli olan, topraklamanın uygun olduğunun ölçülmesidir
Elektrik motorunun gövdesi toprağa bağlanmalıdır. GB 50169-2006 Elektrik Tesislerinin Montajı – Topraklama Sistemlerinin İnşası ve Kabulüne İlişkin Standartlar, 3.1.1: Elektrik tesislerinin aşağıdaki metal parçaları mutlaka toprağa veya nötre bağlanmalıdır (zorunlu hüküm): 1. Motorlar, transformatörler, elektrikli cihazlar, taşınabilir veya hareketli elektrikli aletlerin metal tabanları veya gövdeleri; 5. Alternatif akım ve doğru akım elektrik kablolarının bağlantı kutuları, uç parçaları ve genleşme cihazlarının metal kılıfları; ayrıca dokunulabilir kablo metal koruma katmanları ve kabloların geçtiği çelik borular. İletkenlerin bulunduğu çelik borular arasında veya çelik borular ile elektrikli cihazlar arasında metal kauçuk hortumlar kullanılıyorsa, bu metal kauçuk hortum bölümlerinin toprağa bağlanmasının sorunsuz olması sağlanmalıdır ;
Yapının topraklama ağına bağlanabilir. Ayrı bir topraklama elektrodu kullanılacaksa, 08D800-8 Sivil Binaların Elektrik Tasarımı ve İnşası – Yıldırımdan Korunma ve Topraklama adlı katalogun 97-99. sayfalarına bakılabilir: http://bbs.hcbbs.com/thread-1595498-1-1.html
Sahadaki deneyimlerime dayanarak verdiğim bu yanıt yanlış görünüyor; lütfen konu sahibi yorumumu silsin ki başkalarını yanlış yönlendirmeyeyim!
Elektrik motorunun gövdesinin toprağa bağlanması, “GB 50169-2006 Elektrik Tesislerinin Montajı – Topraklama Sistemlerinin İnşası ve Kabulüne İlişkin Standartlar”ında açıkça belirtilmiştir. 3.1.1 Maddesine göre, elektrik tesislerinin aşağıdaki metal parçaları mutlaka toprağa veya nötre bağlanmalıdır: 1. Motorlar, transformatörler, elektrikli cihazlar, taşınabilir veya hareketli elektrikli aletlerin metal tabanları veya gövdeleri; 5. Alternatif akım ve doğru akım elektrik kablolarının bağlantı kutuları, uç parçaları ve genleşme cihazlarının metal kılıfları; ayrıca dokunulabilir kablo metal koruma katmanları ve kabloların geçtiği çelik borular. İletkenlerin bulunduğu çelik borular arasında veya çelik borular ile elektrikli cihazlar arasında metal kauçuk hortumlar kullanılıyorsa, bu metal kauçuk hortum bölümlerinin toprağa bağlanmasının sorunsuz olması sağlanmalıdır
Hem motorun hem de pompanın toprağa bağlanması gerekir
2-3 metre derinliğe profil kullanarak direk dikin, elektrik kablosunu toprağa bağlayın ve son olarak akımı ölçün
Hidrokraking ünitesi korozyon önleyicileri ve dozaj pompası sorunları
Hem motor gövdesinin toprağa bağlanması hem de ekipmanın temel tabanı için gereklidir