Kablo Seçimi

2016-10-09View Original

Thread Content

Dağıtım odasından restorana olan kablo seçiminde, üç fazlı beş iletkenli kablo kullanılması gerekmektedir; 380V’de güç 182 kilovat, 220V’de ise güç 97 kilovattır. Kablo seçim süreci aşağıda açıklanmıştır. (sivil)
Reply #22016-10-11
Referans standard: JB/T 10181.31-2014 Kablo taşıma kapasitesi hesaplama, Bölüm 31: İşletim koşullarıyla ilgili – Temel işletim koşulları ve kablo seçimi
Reply #32016-10-14
182+97=279 kilovat. Toplam hesaplanan yük, bir katsayıyla çarpılmalı ve elde edilen değer 279’dan daha küçük olmalıdır. Koşullar tam olmadığı için sadece yaklaşık bir tahmin yapılabilir: Toplam kesici 500A, kablolar 2 adet 185 mm²’lik kablo; formül: 2*(YJV–0,6/1 KV–3*185+2*95)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.