Neden A sınıfı atölyede bulunan 10KV transformatör yalnızca bu atölyeye elektrik sağlayabiliyor, yan taraftaki atölyelere sağlayamıyor?

2016-10-10View Original

Thread Content

Neden A sınıfı atölyede bulunan 10KV transformatör yalnızca bu atölyeye elektrik sağlayabiliyor, yan taraftaki atölyelere sağlayamıyor? Hangi standardın gerekliliği bu, neden bulamadım ki?
Reply #22016-10-14
50016’ya bir bakın, yangın güvenliği standartları:)
Reply #32016-12-10
Mimari yangın güvenliği yönetmeliklerine göre, 3.3.14 maddesi (zorunlu hüküm) uyarınca, trafo ve dağıtım istasyonları A ve B sınıfı fabrikalarda veya bunlara bitişik olarak inşa edilmemelidir. Ayrıca, patlayıcı gazlar ve tozların bulunduğu tehlikeli alanlarda da yer alamazlar. A ve B sınıfı fabrikalar için özel olarak kullanılan 10 KV ve altı gerilimdeki trafo ve dağıtım istasyonları, kapı ve pencere açıklığı olmayan yangın duvarları ile ayrıldığında, bir yönünden bu tür fabrikalara bitişik olarak inşa edilebilir. Ayrıca GB50058’in ilgili hükümlerine de uymalıdır.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.