Thread Content
Ulusal ve sektörel standartlara göre, kimya endüstrisi işletmelerindeki tünel sistemlerinde yapılan ateşli işlemler birinci derece ateşli işlem olarak sınıflandırılır. Peki, tünel sistemlerinde yapılan kaynak işlemleri ile normal üretim alanlarında yapılan ateşli işlemler arasındaki fark nedir? Temel güvenlik önlemleri nelerdir? Kaynak işlemleri nasıl kontrol edilir?
Güvenlik önlemleri şunlardır: 1. Patlama analizi yapılmalı, analiz onaylandıktan sonra ateş açma izni verilmelidir; 2. Güvenlik önlemleri uygulanmalıdır ; 3. Kaynak döküntüsü kabını yerine koyun ; 4. Vasi orada bulunuyor. Elektrikli kaynağı kontrol etme: 1. Kaynak planlamasını doğru yapın ; 2. Düşük kaynak akımı kontrolü ; 3. Kaynak kalitesini sağlamak
Bu gönderi en son 2016-10-11 20:29 tarihinde ylb913 tarafından düzenlendi. 2. kattaki yanıta ek olarak: Yol kenarındaki sistem tünelleriyle ilgili olarak, geçen yıl QD kapağının bir kişinin ölümüne neden olduğu olaydan sonra bizde yangın kullanımı ikinci seviyede idi; daha sonra birinci seviyeye çevrildi. Yol kenarları genellikle çok sayıda kanalizasyon kapağı bulunan yerlerdir; muhtemelen sıvı boşaltan kullanıcı sayısı da fazladır. Bu durum kontrol etmeyi oldukça zorlaştırır, bu yüzden kanalizasyon kapağını kapatmak çok önemlidir. Atölye içindeki gibi değil, siz kendiniz sıralamayın yeter; iç durumu zaten daha iyi biliyorsunuz, yine de kapatmak gerekiyor. Bir diğeri de yol işgal etme sorunu olabilir. Bir diğer konu da yangın raporu düzenleyen birimin sorunu; yeni boru hatlarının inşasında yolun merkez çizgisi sınır olarak alınıyor ve kimin yakınında olursa o kişinin sorumluluğunda kalıyor. Eski boru hatları ise ya petrol veya güç atölyelerinin sorumluluğunda. Ayrıca, geçici dağıtım panosunun bulunduğu bölge nedeniyle, yakındaki birimlerden onay alınması gerekebilir.
Güvenlik önlemleri şunlardır: 1. Patlama analizi yapılmalı, analiz onaylandıktan sonra ateş açma izni verilmelidir; 2. Güvenlik önlemleri uygulanmalıdır ; 3. Kaynak döküntüsü kabını yerine koyun ; 4. Vasi orada bulunuyor. Elektrikli kaynağı kontrol etme: 1. Kaynak planlamasını doğru yapın ; 2. Düşük kaynak akımı kontrolü ; 3. Kaynak kalitesini sağlamak
Kanalizasyon tünellerindeki ortam karmaşıktır, genellikle birden fazla yetkili kurumun söz konusu olduğu görülür ve ayrıca tünel içinde yapılan ateş kullanımı yüksek yerlerde yapılan ateş kullanımına denk geldiğinden tehlike derecesi oldukça yüksektir. Ateş kullanımına ilişkin on yasak ve yükseğe çıkma ile ilgili on yasak kesinlikle uygulanmalıdır. Kıvılcım sıçramalarını önlemek için ateş kutuları, alev kesici kumaşlar gibi araçlar kullanılmalı; özellikle tünel çevresindeki menhol ve hendeklerin kapatılmasına dikkat edilmelidir. Gözetmenler görevlerine sadık kalmalı ve tünelin hem üstünde hem de altında gözetmen bulunmalıdır.
2. ve 3. katlar çok iyi analiz edilmiş, ben de bir ek yapayım: 1. Risk faktörlerinin analizi: Yüksekten düşme (insanlar, eşyalar), güvenlik kaskının çene kayışının sıkı bağlanması. 2. Elektrik kaynak teli, kaynak noktasının aynı yüzeyine eklenmeli ve 1 metre sınırını aşmamalıdır. 3. Malzeme taşımada ip kullanılmalı, atıp yakalamak yasaktır. 4. Emniyet kemerleri yüksek yerde asılı tutulmalı, emniyet ipi kullanılmalıdır. 5. Tehlike kaynakları alev geciktirici malzemelerle izole edilir.
Farklı olan nokta, kıvılcım sıçramalarını önleme önlemlerinin alınması, boru hatlarının boşaltılması ve kör plakaların takılmasına dikkat edilmesi, iş sırasında ilgili iş talimatlarının kullanılması, yükseğe çıkılması ve kör plakaların açılıp kapatılmasıdır
Ben de aynı sorunla karşılaşmıştım ve henüz iyi bir çözüm bulamamıştım. Haiyou bize birkaç öneride bulundu: Birincisi gaz analizi. Ateşleme noktası kanalizasyon tünelinin üst kısmındadır, analiz uzmanının oraya çıkıp örnek alması mümkün değildir ; Koridor inşaatında ateş kullanımı iş noktasıyla birlikte hareket eder, lineer mesafe uzundur ve örnek alma analizi temsil edici değildir ; Kullanılan malzemelerin sayısı çok fazla ve toksisiteleri bilinmiyor; toksik ve boğucu gazların analizi neredeyse hiç yapılmamıştır. Gerçekten örnek alınıp analiz edilecekse de zaman açısından güvence verilemiyor. İkincisi acil durum kaçışıdır. Kanalizasyon tüneli işlemleri sadece tünelin direklerine tırmanma merdivenleri yerleştirilerek yapılır; bazen iş noktası değiştikçe çalışanlar merdivenlere uzaklaşır ve bir yangın çıkması durumunda kişiler kaçamaz. Özellikle kişiler birkaç katlı iskeleler arasındayken hareket etmeleri oldukça zordur.
Eklemeler iyi, rüzgar şiddetlendiğinde ateşi hareket ettirmeyin.
Koridorlarda ateş kullanımında, söz konusu olan maddelerin çok olması nedeniyle test yapılacak noktaların ve risk analizi için değerlendirilecek tehlike kaynaklarının da fazla olması gerekmektedir. Ateş kullanımından önce kanalizasyon tünelleri ve çevre alanlarında riskler tespit edilmelidir. Jiangsu’nun iş güvenliği yönetmeliklerine göre, bir inşaat planı hazırlanmalı, riskler belirlenmeli ve bu risklere karşı acil durum önlemleri alınmalıdır. Güvenlik önlemleri şunlardır: 1. Gaz ölçümlerinin standartlara uygun olup olmadığı, kör plaka ile kapatma işleminin yapılıp yapılmadığı. 2. Eğer işler yüksek yerlerde yapılıyorsa, gerekli koruyucu ekipmanların tamamının bulunması gerekmektedir. 3. Çevredeki alanlarda kıvılcımların yangına neden olup olmayacağı kontrol edilmeli; gerekirse temizlik yapılmalı veya koruma önlemleri alınmalıdır. 4. İşin özelliği nedeniyle çalışanların sahneyi tam olarak anlaması mümkün olmadığından, mutlaka bir gözetmen bulunmalıdır.
Farklar: 1. Yüksek yerlerde yapılan işlerde kaynak döküntüleri yere, kanallara vb. düşer ve etki alanı oldukça geniştir. Rüzgar şiddetliyse kaynak döküntülerinin her yere uçuşması nedeniyle kaynak yapılmasına izin verilmez. Zemindeki yanıcı maddeler temizlenmeli.
Farklar: 1. Yüksek yerlerde yapılan işlerde kaynak döküntüleri yere, kanallara vb. düşer ve etki alanı oldukça geniştir. Rüzgar şiddetliyse kaynak döküntülerinin her yere uçuşması nedeniyle kaynak yapılmasına izin verilmez. Zemindeki yanıcı maddeler temizlenmeli. 2. Kanalizasyon tünelleri tamamen borular ve flanşlardan oluşur; bu yüzden sızıntı noktaları ortaya çıkabilir. Bu nedenle iyi bir analiz yapılmalı ve ateşin yakınında herhangi bir sızıntının olmadığından emin olunmalıdır. 3. Toprak hattı düzgün bir şekilde bağlanmalı, başka boru hatlarına bağlanmamalıdır. Kaynak aleti ile toprak hattı devresi arasında oluşan akım son derece tehlikelidir. Daha önce bir kaynakçımız dikkatsiz davranarak toprak hattını çok uzakta bağlamıştı; bu yüzden devre çok uzun oldu ve bir yağ borusunun dış kabuğu yumuşayarak neredeyse yangın çıkacaktı.
1. Kanallar yüksek yerlerdedir; zehirli ve boğucu gazlar genellikle birikmez, hemen dağılır. Bu yüzden bence asıl önemli olan yanıcı gaz sızıntılarıdır. Ateşli işlem analizi aslında kanalizasyon boruları üzerinde olmasa bile anlık değerler ölçer; çünkü ateşli işlem sürekli devam eder, ancak çevredeki sızıntılar rastgeledir. Ta ki yanıcı gaz dedektörleri sürekli açık kalmadıkça ve birden fazla dedektör aynı anda farklı noktaları ölçmedikçe. Sadece ateş analizinden sonra sahneyi sıkı bir şekilde izlemek, gaz veya sıvı sızıntısı olmamasını sağlamak gerekir; gerçekten bir yerde aniden sızıntı olursa bunu önlemek mümkün değildir. 2. Acil durum kaçışı gerçekten bir sorun. Daha önce bir kez sızıntı onarımı sırasında orta basınçlı buhar boru hattında bir sızıntı olmuştu; orada vanaları kapatıp sızıntıyı izole etmeye çalıştık, ancak sızıntı aniden arttı ve o çalışan neredeyse korkudan aşağı düşüyordu. Sızıntının yönü tam da dikey merdivenlere doğruydu, bu yüzden aşağı inebilmek için oldukça uzaklara tırmanmak zorunda kaldılar.
Küçük bir ek: Bitişik işlem hatlarının korunması, yanlış hatların kesilmesini ve radyasyon ısısını önler.
Rüzgar yönünü gözlemleyin, kıvılcımların uçuşmasını önleyin
Bu gönderi en son 2016-10-22 10:34 tarihinde zankzzk tarafından düzenlenip ek bilgi eklendi: Vasi olarak en iyisi çift vasi belirlemektir; Ateşli işlem yapılan alan izole edilir, ilgisiz kişilerin girmesi yasaktır ; Yukarı aşağı kullanılan merdivenler sağlam olmalı, sallanmamalıdır ; Bazen kıvılcımların düştüğü alana su serpilir ki çimler alev almasın.
Herkesin yanıtlarını okuduktan sonra tüylerim diken diken oldu! !
Günümüzde genellikle dört fonksiyonlu alarm cihazları, ateş kullanılan yerlerde sürekli olarak takılır