Thread Content
İşletmemizde karışık soğutucu akışkanlı bir işlem kullanılmaktadır; kurutma ünitesinin ardındaki doğal gaz boru hattından (yaklaşık 40 bar) bir delik açılarak bu hat CNG kompresörüne bağlanmakta ve böylece CNG tankeri doldurulmaktadır. Ancak CNG tankerlerinin gelme zamanları düzensiz olduğundan LNG üretim sisteminin basıncı istikrarsız hale gelmekte ve bu da LNG üretimini etkilemektedir. Üretim sürecinde, CNG dolumunun sisteme olan etkisini azaltmak için hangi önlemler alınabilir? Lütfen bilgilerinizi esirgemeyin.
Neden kimse okumuyor, yardım edin lütfen
Sıvılaştırma tasarımında bu tür düşük yük koşulları göz önünde bulundurulmadı mı?
Siz de böyle oynayabilir misiniz? Kesinlikle LNG üretiminin istikrarını etkiler, etkisini tamamen ortadan kaldırmak mümkün değil
Etkisi oldukça küçük; şu an sadece CNG’yi durdurarak soğutucu kompresörünün ikinci sıra sıcaklığını yükseltmek mümkün, ancak bunun pek etkili olmadığı hissediliyor. Daha iyi bir çözüm aranıyor.
Biraz anlamadım, demek istediğiniz bu mu? Kuruduktan sonra LNG sıvılaştırma basıncı dengesiz mi oluyor? Yani, işlem sistemi en olumsuz çalışma koşulları göz önünde bulundurularak tasarlanmamıştır. CNG doldurulmaması hangi parametre dalgalanmalarına neden olur? Basınç ve debi mi? Doğal gazın istasyona girişi sadece taşıma işlemidir; akış hızı ve basınç tamamen ardındaki gaz alım miktarına bağlıdır. Peki, CNG doldurulmazsa ne gibi etkileri olur? Dolum kapasitesi yüksek değil ki. Açıklayabilir misiniz?
LNG üretim sistemini biliyorsunuz, değil mi? Tüm sistemden borular alınarak CNG kompresörüne götürülür; ancak CNG kompresörü sürekli olarak çalışmaz. CNG kompresörü çalıştığında yüksek bir emiş gücü oluşur ve bu da LNG sisteminde basınç dalgalanmalarına neden olarak üretimi ve elektrik tüketimini etkiler.
Eğer tasarım sırasında tam yük durumu göz önünde bulundurulmuşsa ve sadece çalıştırma anında basınç dalgalanmaları oluyorsa, kompresörün önüne yeterince büyük bir tampon tankı yerleştirerek bu sorunu kolayca çözebilirsiniz! Eğer tasarım sırasında CNG kullanımı göz önünde bulundurulmamışsa, o zaman sorunu tamamen çözmek mümkün değildir; tek çözüm, mevcut birden fazla kompresörü kullanarak sıkıştırma işleminin miktarını azaltmaktır
O zaman tasarım sırasında CNG göz önünde bulundurulmamıştı
Kaldırın, konu sahibini destekleyin, konu sahibi çok yakışıklı
Heh, bu az önce hallettiğim bir projeye çok benziyor; farkı CNG’nin giriş boru hattından çekilmesi. Her CNG kompresörü çalıştırıldığında, LNG ünitesinin hava girişi miktarı ve basıncı aniden düşer; CNG kompresörü durduktan sonra ise akış miktarı ve basınç tekrar normale döner. Müteahhit, CNG’nin devreye girmesinin ardından gaz miktarındaki değişikliklere dikkat etmelidir. Eğer değişim miktarı küçükse, soğutucu sistemin ayarlanmasına gerek yoktur; CNG kullanımı sadece LNG’nin soğutucu kutudan çıkış sıcaklığının biraz düşmesine neden olur. Eğer CNG miktarı çok fazla olursa, LNG’nin soğutucu kutudan çıkış sıcaklığı oldukça düşer; bu durumda sadece soğutma gücünü azaltarak LNG sıcaklığını ve depolama tankındaki basıncın çok düşük olmamasını sağlamak mümkündür.