Buhar borusu çalışma basıncı 1,25 MPa, sıcaklık 193; Tasarım basıncı 1,4 MPa, sıcaklık 200 ; Boru basınç sınıfı GB50184 standardına göre 1,6 MPa olarak alınmıştır; sıcaklık düzeltme katsayısı dikkate alındığında hidrolik basınç 2,5 MPa olarak hesaplanmıştır. Ancak HGT20592 standardına göre, flanşların test basıncı oda sıcaklığında izin verilen maksimum basıncın 1,5 katından fazla olmamalı, yani 2,4 MPA’dan fazla olmamalıdır. Bu değer, boru testi sonuçlarından daha düşük müdür? Bu durum nasıl çözülür, uzmanlardan yardım rica ediyorum
Pek anlamadım, başka bir yöntemle deneyebilir miyiz?
Flanşlar ve keçeler bir seviye mi yükseltildi?
Sadece hidrolik ve pnömatik olmak üzere iki türü vardır; tasarım ofisleri genellikle tehlikeli olduğu için gönüllü olarak pnömatiği kullanmaz
Görünüşe göre burada bir sorun var; tasarım basıncı 1,4 MPa, sıcaklık 200; Boru basınç sınıfı GB50184 standardına göre 1,6 MPa olarak alınmıştır; sıcaklık düzeltme katsayısı dikkate alındığında hidrolik basınç 2,5 MPa olarak hesaplanmıştır. Bu değer, boru basıncı yerine tasarım basıncı olarak hesaplanmalıdır
Sadece yüksek olabilir, düşük olamaz. Ya pedler hasar görürse ne olacak? Şu an bir sorun çıkmıyor diye, gelecekte de sorun çıkmayacağını kim garanti edebilir? Dikkatli olmak en iyisidir
Bu muhtemelen bir tasarım hatası. Bazı malzemelerin boruları, tasarım basıncına göre bir seviye daha yüksek olarak tasarlanmalıdır. Eğer tasarım hesaplamalarında 1,6 MPa kullanılıyorsa, 2,5 MPa’lık malzeme kullanılmalıdır
Tasarım basıncı 1,4 MPa, boru sınıfı ise 1,6 MPa olarak alınmıştır
Durum şu: Borunun tasarım basıncı 1,4 MPa’dır. Genellikle 1,6 MPa’lık malzemeler kullanılabilir. Ancak sıcaklığınız çok yüksekse veya durumunuz riskliyse, basınç seviyesini bir kat daha artırmanız gerekir ve 2,5 MPa’lık malzemeler kullanılmalıdır; aksi takdirde sizin yaşadığınız gibi sorunlar ortaya çıkar.
Gerçekten de tasarım basıncı kullanılarak hesaplanmış, ancak izin verilen gerilimi yanlış aldım; doğrusu 1,4*1,5*130/123=2,22MPa olmalı
Malzemenin sıcaklık ve basınç sınıflarına ait tabloya bakın, oda sıcaklığında karşılık gelen basınç neyse onu alın, ardından 1,5 ile çarpın; bu benim kişisel görüşüm
Bu tasarımda basınç seviyesi yanlış seçilmiş; basınç testi gereklilikleri göz önünde bulundurulmalı ve basınç seviyesi 2,5 MPa olarak belirlenmeli.
Tasarım yaparken böyle bir şey yapılamaz, basınç testinde kaza çıkar
Affedersiniz, bu malzeme borularıyla ilgili herhangi bir bilginiz var mı?
Daha ayrıntılı söyleyebilir misiniz, o yer mi yanlış?
Düzeltme sonrasında test basıncı 2,22 MPa oldu. Burada da PN2,5 sınıfı mı seçilmeli? Sanırım sınıf seçimi test basıncına göre yapılmaz
Sadece “buhar boru hattı çalışma basıncı 1,25 MPa, sıcaklık 193” koşullarınıza bakarsak, bu koşullar altında PN16 flanşı kullanılırsa, dayanabileceği basınç zaten HG/T20592 standardında flanşlar için belirlenen maksimum basınç değerine yakındır; bu nedenle bir üst sınıftan bir flanş seçilmelidir. Ayrıntılar için boru flanşı düzenlemelerinin 24. sayfasındaki bölüme bakınız.