Kanalizasyon borularının yerleştirilmesinde, SH3012 4.2.1 c> Maddesine göre, sıvının çalışma sıcaklığı 250°C veya daha yüksek olan borular üst kısımda yerleştirilmelidir. Neden? GB 50160 Madde 7.2.5 Açıklaması: Çoğu taban pompasının çalıştığı ortam sıcaklığı 250℃’ye eşit veya daha yüksektir. Taban pompası bir tünel (köprü) altına yerleştirildiğinde, kolanın sıvı seviyesini mümkün olduğunca düşürmek ve pompanın gerekli gaz çökelme payını karşılayabilmek amacıyla bu madde, boruların tünelin alt katındaki dış kısımda yerleştirilebileceğini belirtir. Maddelerin açıklamasında, boru hatlarının kanalizasyon tünellerinin alt katmanına yerleştirilmesinin pompanın kavitasyon marjını karşılamasıyla ne ilgisi olduğunu anlamıyorum. Eğer pompa çıkış borusunun üzerinde bir tünel varsa, üst ve alt kısımların bir etkisi olmaz ; Aksine, eğer pompanın giriş borusu tünel içinden geçiyorsa ve üst katta yer alıyorsa basınç yüksekliği daha fazla olur, dolayısıyla etkin kavitasyon marjı da daha büyük olmalı değil mi?
İletkenin çalışma sıcaklığı 250°C veya daha yüksek olan boruların üst kısımda yerleştirilmesi neden uygundur? Anladığım kadarıyla, genleşme kıvrımının ayarlanmasını kolaylaştırıyor ve diğer boruların yolunu tıkamıyor
Bu gönderi en son 2016-10-14 20:30 tarihinde ylb913 tarafından düzenlendi. Pompaya giriş kısmı bir istisnadır, ancak dışarıda yerleştirilmesinin amacı, az önce bahsettiğim sorunların olasılığını ortadan kaldırmaktır. Yüksek sıcaklıklı boru hatlarının alt katta yer aldığı varsayılırsa, üst kattaki düşük sıcaklıklı yanıcı maddelerin bulunduğu boru hatlarında meydana gelebilecek sızıntılar, alt kattaki yüksek sıcaklıklı ortam boru hatlarına akarak yangın riskini artırır.
Pompa giriş borusu üst kata çıkarsa basınç artmaz, sadece hat direnci artar.