Thread Content
Normal basınçlı depolama tanklarının tasarım basıncı 6 KPA’dan fazla olmamalıdır. Tasarım sırasında basınç nasıl belirlenir? Tasarım basıncı doğrudan 6 KPA olarak mı alınır? Depo maliyetlerini artırır mı? Peki, spesifik tasarım basıncının seçimi neye göre belirlenir? İçindeki maddelerin buhar basıncı? Yine de havalandırma valfinin deşarj basıncı mı? Özellikle üçüncü taraf sıvı kimyasallar depolama şirketlerinde, tanklardaki malzeme çeşitleri büyük ölçüde değiştiğinden ve belirlenemediğinden, bu durumda tasarım basıncı nasıl seçilmelidir?
Ne kadar büyük değişiklik olursa olsun, saklanacak malzeme türleri belirlenmeli. Depolama sıcaklığını ve solunum valfi basıncını belirleyin; tasarım basıncının solunum valfi basıncından biraz daha yüksek olması yeterli, özel bir gereklilik yok sanırım. En zorlu malzemeye göre
Normal basınçlı tanklarda maliyet göz önünde bulundurulacaksa, öncelikle toplam sertliğe dikkat edilmesi önerilir. Maliyet bir sorun değilse, en az 0,1 MPa olarak hesaplama yapılması ve minimum duvar kalınlığı sınırlarının göz önünde bulundurulması önerilir.
Normal basınçlı depoların tasarım basıncı, sakladığınız malzemeye, azotla kaplanıp kaplanmamasına ve nefes alma valfinin ayarlanmış basıncına bağlıdır. Benim karşılaştığım değerler genellikle 2 kPa veya 6 kPa’dır. Elbette 8kPag, 10kPag gibi daha yüksek olanları da var. Konu sahibinin özel durumunu bilmediğimiz için tavsiye vermek zor
Üst kattakiler, endişelendiğimiz tasarım basıncı eğer doğrudan 6kPag ise yatırımı artırır mı? Tasarım bürosu bize böyle bir tasarım önerdi. Eğer yatırımda belirgin bir artış olmazsa, biraz daha yüksek olması sorun değil. Depolama tanklarımızın hepsi iç yüzer tavanlı ve azot ile kapalıdır. Üçüncü taraf bir depolama alanı olduğu için malzemeler sadece birkaç çeşit olarak belirlenmiştir. Tanklar A-B sınıfı malzemeler için tasarlanmıştır ve tasarım sıcaklığı 90 derecedir. Önce malzemenin özelliklerini belirleyip buhar basıncına bakmak, ardından nefes alma valfinin çalışma basıncını belirlemek ve sonra da tankın tasarım basıncını tespit etmek gerekmez mi?