Sahadaki bir akış ölçer aniden açık devre arızası gösterdi; multimetre, DCS’ye gelen AI sinyalini (sahadaki akış ölçerden gelen) aldı ve ölçüm değeri 6,5 MA oldu; bu da gerçek akış miktarıyla uyumluydu, ancak ekranda açık devre gösteriliyordu! ? Kalibrasyon cihazı ile 4-20MA sinyali üretilerek DCS’nin AI akım kanalına verildi; test kanalı tam ve normal çalışıyor! AI kanalı değiştirildikten sonra sistem hâlâ açık devre sinyali gösteriyor! (IOP), hiç anlamıyorum, lütfen bir usta yardım etsin! Multimetre ile sisteme giden tüm sinyallerin normal olduğu ölçüldü; yani sinyal sistemde IOP olarak gösteriliyor! ? ? ? ?
Kalibrasyon cihazının 4-20MA sinyali kullanılarak DCS’nin AI akım kanalına verildiğinde, ekran normal görünüyor mu?
Sorun kanalda olmamalı. Sinyali veren ölçüm cihazınız, sahadaki enstrümanlarda mı yoksa merkezi kontrol odasındaki terminallerde mi?
Sahadaki sinyal normal mi? Kanal değiştirme hâlâ mı? Gerilim normal mi?
Bu IOP+, giriş akımı 20MA’nın üzerine çıktığında ortaya çıkar. Sizin sinyalinizde güvenlik bariyeri var mı?
IOP mu yoksa IOP- mı? Yine de oldukça garip, tekrar baştan düşünmek gerekiyor.
Gösterge arızalandı, kart göstergenin yükünü taşıyamıyor.
Kontrol cihazı ile 4-20MA sinyali üretilerek DCS’nin AI akım kanalına verildi, test kanalı tamamen normal! Sorun AI kanalının ardında olduğunda, kalibrasyon cihazıyla adım adım geriye doğru aranır ve sorun hızla bulunur.
Hangi güvenlik bariyeri kullanılıyor, Zener bariyeri mi yoksa izolasyon bariyeri mi? Eğer Zener kapısı söz konusuysa, topraklama girişi sorunu olma ihtimali göz ardı edilemez. Tablo topraklaması ve kartın topraklamasını kontrol edebilirsiniz.