Trafo merkezi topraklama ana hatlarının topraklama cihazlarına iki yerden bağlanması gerekiyor; bu hangi standardda belirtilmiştir?

2016-10-17View Original

Thread Content

Sormak istiyorum: Trafo merkezinin topraklama ana hatlarının iki farklı noktada topraklama cihazlarına bağlanması gerektiği hangi standardda belirtilmiştir?
Reply #22016-10-18
Bu deniz dostu, açıklayayım! “GB 50169-2006 Elektrik Tesislerinin Montajı – Topraklama Sistemlerinin İnşası ve Kabulüne İlişkin Standartlar”ın 3.3.4 maddesine göre, topraklama ana hatları farklı iki noktadan veya daha fazlasından topraklama ağına bağlanmalıdır. Doğal topraklama elemanları, farklı iki noktadan veya daha fazlasından topraklama ana hattına veya topraklama ağına bağlanmalıdır. Veya “DL/T 621—1997 Alternatif Akım Elektrik Tesislerinde Topraklama” standardının 6.1.2 maddesi: Doğal topraklama elemanları ve harici topraklama düzenekleri kullanıldığında, en az iki iletkenin farklı noktalardan topraklama ağına bağlanması gerekir.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.