Siemens integral oransal kontrol valfi

2016-10-18View Original

Thread Content

Uygulama cihazı SAX61.03’tür ve manuel ayarlama sırasında (torna tekerleği) vanayı normal şekilde açıp kapatabilir. PLC ile verilen kapama komutu kullanılarak vanalar tam olarak kapatılamamaktadır; aktüatör hareket mesafesini tamamlayamadan durmaktadır ve 2,2 barlık buhar sızıntısı geri bildirimi nedeniyle sistem kullanılamamaktadır. Yeni aldım, bu tür vanaları kullanan var mı? Sıfır noktasını nasıl ayarlarım?
Reply #22016-10-18
Hangi marka valf pozisyonlayıcı?
Reply #32016-10-18
Alman Siemens SAX61.03 elektrikli aktüatörün modeli sax61.03’tür
Reply #42016-10-18
Uygulayıcının sınırlanıp sınırlanmadığını kontrol edin, ayrıca multimetre kullanarak giriş akımının ne kadar olduğunu ölçebilirsiniz...
Reply #52016-10-18
Aktüatörün giriş/çıkış sinyalleri DC0-10V’dur; sinyal jeneratörü kullanılarak giriş voltajı test edildi. Vananın konumunu gösteren geri besleme voltajı 10V’a ulaşamadı; multimetre ile yapılan ölçümlerde maksimum değer sadece 9,7V oldu. Aktüatörün kapanabilmesi için 2 mm’lik bir hareket mesafesine ihtiyaç vardı. Bayideki teknisyenler ortadan kayboldu ve sorun çözülemedi
Reply #62016-10-18
Görünüşe göre, belirlenen konuma ulaşılmamışken el çarkının altındaki dişli kopmuş; aktüatörün kendini kontrol etmesi sırasında sınır değere ulaşıldığında kopma meydana gelmiş
Reply #72016-10-19
PLC’nin çıkışını ölçmenizi tavsiye ederim; kablo kaybı olup olmadığını görmek için
Reply #82016-10-19
Sinyal jeneratörüyle denedim, aktüatörde voltaj sinyali yok ve voltaj dalgalanması da meydana gelmiyor; tedarikçi de konuyu anlamıyor
Reply #92017-08-30
(1) Vananın hareketi yavaş. Bunun en olası nedenleri, vananın hava odasında hava sızıntısı olması veya vananın gövdesinde çamur gibi yabancı maddelerin bulunmasıdır; bu durum tıkanıklığa yol açar. Ayrıca vananın dolgu malzemesinin aşırı sıkı olup olmadığı da kontrol edilmelidir. (2) Vananın bağlantı noktalarında ve dolgu kısmında meydana gelen sızıntılar: Burada kontrol edilmesi gerekenler, vananın dolgusunun yaşlanıp bozulup bozulmadığı, vana milinde hasar olup olmadığı, contaların sorunlu olup olmadığı, ayrıca vananın dolgu kapağının sıkıca kapatılıp kapatılmadığı ve bağlantı noktalarındaki vidaların gevşek olup olmadığıdır. (3) Ayar vanasının çalışması istikrarsızdır. Vananın çalışma sırasında gösterdiği istikrarsızlık genellikle hava kaynağının basıncından kaynaklanır; ayrıca konumlandırma cihazının çıkışının yeterince stabil olmaması da bir neden olabilir. Bunun yanı sıra başka durumlar da söz konusu olabilir. Vananın basınç düşürücüsünün ve boru hatlarındaki akışın sızıntılı olup olmadığını, aktüatörün yay sertliğinin uygun olup olmadığını kontrol etmemiz gerekmektedir. Ayrıca vana milinin sürtünme kuvveti yüksek olmalıdır. (4) Vananın membran kısmından sinyal geliyor ancak vanha çalışmıyor. Bu sorun tesadüfen ortaya çıkmaz; böyle bir durumda vananın valf çekirdeği ve kılıfının veya vana yatağının sıkışıp sıkışmadığını kontrol etmemiz gerekir. Sıkışma sorunu aynı zamanda vananın üst ve alt kısımlarında da meydana gelebilir, bu yüzden her yeri dikkatlice incelemek gerekir. Ayrıca, boru hatlarındaki ve vanadaki yabancı maddeler ile atıkların da zamanında temizlenmesi gerekmektedir. Doldurma kutusundaki kapakların paslanması da sıkışma sorununa neden olabilir. (5) Vananın titreşimi sırasında bir vızıltı sesi olur. Çalışma sırasında ortaya çıkan bu tür anormal gürültülerin çoğunlukla nedeni, yakınlarda herhangi bir titreşim kaynağı olup olmadığının ve vananın desteklerinin sağlam olup olmadığının kontrol edilmesidir. Akışkan açısından ise akış yönünün vananın kapanma yönüyle aynı olup olmadığı belirlenmelidir. Ayrıca vananın CV değerinin çok büyük seçilip seçilmediği de kontrol edilmelidir; vananın basınç farkı çok fazla olmamalıdır. (6) Vananın kapatılmasından sonra sıkı kapanmaması: Bu tür sorunlar genellikle vananın pozisyonlayıcısının çıkışının maksimum değere ulaşamaması, sıfır noktası yayının aşırı gerilimli olması veya vana milinin çok kısa olmasından kaynaklanır. Bu durumda kontrol etmemiz gereken diğer bir husus da bypass bölgesinde sızıntı olup olmadığıdır. Ayrıca vananın valf yatağının aşınma veya korozyona uğrayıp uğramadığına da bakılmalıdır. Vanadaki basınç farkıyla ilgili olarak ise aktüatörün çıkış gücünün yeterli olup olmadığına dikkat edilmelidir. Bunun yanı sıra membran kısmında hava sızıntısı olup olmadığına da kontrol yapılmalı; eğer sızıntı varsa derhal bakım işlemleri yapılmalıdır.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.