Danışmak istiyorum, transformatörün yakınında yapı çalışmaları yapılırken, en az ne kadar mesafe bırakılması gerektiğine dair net bir standart var mı?
Reply #22016-10-19
Elektrik sektörü güvenlik kurallarına göre, ekipmanın elektriksiz kalmadığı durumlardaki güvenli mesafeler şu şekildedir: Gerilim seviyesi (KV) – Güvenli mesafe (m): 10 KV ve altı için 0,7; 20, 35 için 1; 66, 110 için 1,5; 220 için 3; 330 için 4; 500 için 5. Güvenlik kurallarında mesafeler zaten belirlenmiş olsa da, ben 110 KV için 1,5 m’lik güvenli mesafeyi belirtmek istiyorum. Ama inşaat sırasında eğer kaldırma işlemleri dışarıya çarparsa, bir kez çarptığında insanlar ölür.
Reply #32016-10-19
Mevcut yasal düzenlemelerin belirlediği asgari gerekliliklerin karşılanması zorunludur; Aynı zamanda farklı işler için farklı gereklilikler de olmalıdır: Ayrıca her bir işin kendine özgü güvenlik standartları da vardır: Örneğin kaldırma işlemleri için: Kimyasal üretim tesislerindeki özel işler için güvenlik standartları (GB30871-2014)’te: 9.2.3 maddesinde kaldırma işlemlerinin iletim hatlarına yakın yerlerde yapılmaması gerektiği belirtilmiştir. Eğer iletim hatlarının yakınında çalışmak zorunluysa, kaldırma ekipmanlarının güvenli mesafesi, bu ekipmanların çökme yarıçapından daha büyük olmalı ve DL409’un gerekliliklerine uymalıdır ; Karşılanamadığında, işlemlere elektrik kesildikten sonra devam edilmelidir. Kaldırma işleminin yapıldığı alanda tehlikeli maddeler içeren ekipmanlar, borular vb. bulunuyorsa, ayrıntılı bir kaldırma planı hazırlanmalı ve ekipmanlar ile borular için etkili koruma önlemleri alınmalıdır. Gerekirse üretim durdurulmalı, maddeler boşaltılmalı, değiştirildikten sonra kaldırma işlemine devam edilmelidir.
Reply #42016-10-19
Bugün elektrik mühendisiyle tartıştığımıza göre, santral transformatörlerinin montaj mesafesi konusunda gerçekten de net bir düzenleme yokmuş; sadece hatlarla ilgili kurallar mevcut. Bu yüzden 20M mesafesini belirleyerek ona göre hareket ettik. Eğer bu konudaki düzenlemeyi öğrenirseniz, lütfen adını paylaşın

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.