HCBBS Forum (Türkçe)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Gösterge Hesaplama Soruları

2016-10-19View Original

Thread Content

Arayüz seviyesi, basınç farklılığılı seviye ölçerleri kullanılarak ölçülür. Seviye en düşük olduğunda, cihazın pozitif ve negatif basınç odaları arasındaki fark -2796 Pa’dır. Cihazın ölçüm aralığı ise 5884 Pa’dır. Dolayısıyla, cihazın çıkış sinyali 12 mA olduğunda, cihazın aldığı basınç farkı sinyali ( ) Pa olur. Hesaplama sürecini istiyorum, teşekkürler
Reply #22016-10-19
Cihazın alt sınırı -2796 Pa’dır ve ölçüm aralığı 5884 Pa’dır; bu durumda cihazın üst sınırı 3088 Pa olur. Çıkış 12 mA olduğunda bu değer, ölçüm aralığının yarısıdır, yani (3088-2796)/2=146 Pa
Reply #32016-10-20
Bu gönderi en son 2016-10-20 10:10 tarihinde jcicwht tarafından düzenlendi. Değer 146Pa olmalıdır. (12-4)/(20-4)=x/5884 formülüyle x=2942Pa olarak bulunur. -2796+2942=146Pa
Reply #42016-10-20
5884/2=2942. 2942-2796=146pa.
Reply #52016-10-20
12mA çıkışı, ölçüm aralığının yarısına karşılık gelir; yani 5884/2=2942Pa; Ölçüm cihazının alt sınırı ise -2796 Pa’dır; böylece ölçüm cihazının 12 mA’lık diferansiyel basınç sinyali 2942 – 2796 = 146 Pa olur
Reply #62016-10-20
Transmitter 12mA çıkış verdiğinde giriş basınç farkı değeri %50’dir, sıfır noktası negatif yönde -2796Pa kadar kayar; transminin ölçüm aralığı ise -2796~3088Pa’dır. Dolayısıyla %50 değerindeki basınç = %50*5884-2796 = 146Pa olur
Reply #72016-10-20
Başlık kesin değil; sıvı seviyesi en düşük olduğunda bu, mutlaka ölçüm aralığının alt sınırı olmayabilir.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.