Son zamanlarda fabrikamızdaki döngüsel akışlı yataklar, cüruf boşaltma deliklerinde oluşan katranlaşma nedeniyle sık sık üretimi etkiliyor. Fırını durdurup cürufu boşalttıktan sonra sadece cüruf boşaltma deliklerinde katranlaşma olduğu, diğer bölgelerde ise böyle bir durumun olmadığı tespit edildi. İlk tahminimize göre, soğutma cüruf makinesini durdurduktan sonra hava, havalandırma borularından cüruf boşaltma deliklerine kadar ulaşarak düşük sıcaklıkta katranlaşmaya neden oluyor. Lütfen iyi çözüm önerileriniz olanlar varsa paylaşsın, teşekkür ederim
Soğuk cüruf makinesinin cüruf boşaltma borusunun sızdırmazlığını artırmayı deneyin.
Muhtemelen döküm ağzının yakınındaki akış yeterli olmadığı için yerel olarak kömürleşme meydana geldi. Rüzgar kapağının durumunu kontrol edin, büyük onarım sırasında cüruf çıkışının etrafına yönlendirici rüzgar kapakları yerleştirin
Düşük sıcaklıkta kürleşme kavramı, genel yatak sıcaklığının yüksek olmaması ve külün yumuşama sıcaklığına ulaşılamaması nedeniyle, yerel akışkanlaştırmanın yetersiz olması sonucu ortaya çıkan yerel yüksek sıcaklıkta kürleşmeyi ifade eder. Soğuk hava gelmesi yüzünden sıcaklık düşüp kürleşme olmuyor. Kok oluştuğunda, bu, yanma sıcaklığının yakıtın yumuşama sıcaklığına ulaştığı veya ona yaklaştığı anlamına gelir.
Bu gönderi en son 2017-9-20 09:06 tarihinde han*chen tarafından düzenlendi. Bu öneri çok iyi; bir zamanlar çalıştığım bir elektrik santrali de “büyük onarım sırasında cüruf çıkışının etrafına yönlendirici hava kapağı yerleştirilerek” böyle dönüştürülmüştü.
Teşekkür ederim, kontrol ettim; bir çatlak vardı, onarıldıktan sonra sorun çözüldü. Gerçekten teşekkür ederim
Hava girmesi de düşük sıcaklıkta kürleşmeye neden olabilir. Atık çıkışının sızdırmazlığı yetersiz olduğunda, cüruf içindeki tamamen yanmamış maddeler hava ile temas ederek tekrar yanar ve bu da aşırı ısınmaya ve kürleşmeye yol açar. Gerçekten de iyi bir sızdırmazlık olmaması durumunda bu tür bir durum ortaya çıkabilir
Sorun değil, bir sorun olursa zamanında iletişime geçin.