Döngü suyu soğutma kulesi dağıtım borusu patladı! ! !

2016-10-20View Original

Thread Content

Son zamanlarda dolaşım suyu soğutma kulesindeki dağıtım borularından üçü patladı. Dağıtım borularının malzemesi UPVC olup, dört yıldır kullanılmaktadır. Malzemenin yaşlanmasından mı, yoksa geri akış basıncının (yaklaşık 0,31 Mpa) çok yüksek olmasından mı kaynaklanıyor? Lütfen uzmanlar analiz etsin. Peki bundan sonra nasıl önlem alınır? Teşekkürler!
Reply #22016-10-20
2. Malzemenin de yaşlanması vardır, kişisel görüşüm
Reply #32016-10-20
Malzemenin yaşlanması mümkündür, ancak 3 yıl olmasına rağmen henüz kırılma noktasına gelmemiştir; Yanlış malzeme basınç sınıfının seçilmesi veya boru kalitesinin yetersiz olması, kolayca patlamalara neden olur ; Bir diğer neden ise montaj sırasındaki gerilimin giderilememesi sonucu meydana gelen çatlaklardır. Herhangi bir çizik veya anormal yük noktası olup olmadığını kontrol edin; varsa derhal giderin.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.