Akış ölçer seçimi sorunu

2016-10-20View Original

Thread Content

Forumda akış ölçerlerle ilgili bazı gönderileri inceledim, internetten de bazı bilgiler aradım; ancak çoğu 4-20mA tipindeki akış ölçerlerdi ve bunlar akış hızını ölçer. Ben ise su ortamı için toplam akışı ölçebilecek bir akış ölçer arıyorum. Örneğin 500 L suya ihtiyacım varsa, bu değeri PLC’de ayarlarım, ardından vanalar otomatik olarak açılır. Akış ölçer sayesinde miktar 500 L’ye ulaştığında bir sinyal gönderilir ve bu sırada vanalar kapatılır; böylece otomatik kontrol sağlanmış olur. Böyle bir akış ölçer var mı, bilmiyorum? Biraz hata kabul edilebilir, ancak hata mümkün olduğunca büyük olmamalı, örneğin %1’i geçmemelidir. Lütfen tavsiyelerinizi paylaşın, teşekkürler
Reply #22016-10-21
PLC’de bir toplama modülü oluşturun, çıktısını 111.SM gibi bir ara değişken olarak tanımlayın; ardından karşılaştırma modülünün (yüksek seçimli) giriş değerleri arasından 111.SM’yi seçin. Karşılaştırma değeri 500 olduğunda, valfi açmak için bir DO çıktısı üretin. Teori böyle, deneyin, önce akış ölçer değiştirmenize gerek yok.
Reply #32016-10-21
Bunu seçerken hangi ortamın ve ne kadar veri akışının kullanılacağına bakmak gerekir. Hız tipi olmasın, o zaman kütle akış ölçer gerekir, maliyet sorunu var. :lol
Reply #42016-10-21
Akış ölçerlerin bazılarında birikim fonksiyonu da vardır; bu durum gerçek koşullara bağlıdır. Sanırım eskiden Rosemount 8800D vortex akış ölçerinde bu fonksiyon mevcuttu. Eğer yoksa, birikim yalnızca AS istasyonlarında yapılabilir; PLC’de bu işlem için genellikle kendi fonksiyon blokları yazılması gerekir.
Reply #52016-10-21
Sonuç: Konu sahibi öz kontrol sahibi değil.
Reply #62016-10-21
Toplu su girişi, delikli plaka akış ölçerleri her şey yolunda
Reply #72016-10-21
Ultrasonik akış ölçerler de toplam değerleri hesaplayabilir; dozajlayıcı ile çıkış sağlanabilir
Reply #82016-10-21
Akış ölçerlerin hepsinde birikim özelliği olmalı. İyi tekrarlanabilirliğe sahip bir akış ölçer seçmek gerekir; tekrarlanabilirlik mutlaka iyi olmalı!
Reply #92016-10-21
Konu sahibi, yukarıdakilerin ne dediğine aldırış etme; bu özellik akış ölçerlerle hiçbir ilgisi yok. PLC’ye bir toplama modülü eklenirse, doğru ölçüm yapan her türlü akış ölçerle belirli bir değere kadar toplama yapılabilir ve ardından vanalar kapatılabilir.
Reply #102016-10-22
Bu tür akış ölçerler çoktan mevcuttu, internetten bulunabiliyor
Reply #112016-10-22
Konu sahibi, anladığım kadarıyla demek istediğiniz her 500L biriktiğinde vanayı kapatmak değil. Bu şekilde debimetreyle ilgili sorun çözülemez. Debimetre yerine 800L’lik küçük bir kap kullanabilirsiniz; bu küçük kaba bir seviye göstergesi ekleyip, seviye göstergesinin yüksekliğinden ne kadar su olduğunu hesaplayarak 500L’e ulaşıldığında vanayı kapatabilirsiniz.
Reply #122016-10-23
Konu sahibinin bu sorusu, akış ölçer seçimiyle ilgili değil; çünkü çözmeniz gereken şey niceliksel kontrol meselesidir. İşte bu, nicel kontrol sistemi ekipmanlarının nasıl yapılandırıldığıdır. Aslında çok basit; suyun akış hızını doğru bir şekilde ölçebilen, tekrarlanabilirliği ve hassasiyeti yüksek olan bir akış ölçer seçin. Akış ölçerden gelen akış sinyalini alan ve kontrol edilmesi gereken bir nokta belirleyen bir dozaj kontrol cihazı taktayın. Vanalar açıldığında akış miktarı birikir ve belirlenen değere ulaşıldığında, dozaj kontrol cihazı vananın kapanmasını sağlamak için bir sinyal gönderir. Bu tür bir nicel kontrol cihazı piyasada mevcuttur ve bulunması oldukça kolaydır. Sistem yapılandırması tamamlandı; niceliksel sistemin çevrimiçi olarak kalibre edilmesi gerekiyor. Bunun nedeni, kontrol ayarlamalarında zaman farklarının olmasıdır. Çevrimiçi kalibrasyon sayesinde bu sapmalar giderilir ve böylece niceliksel kontrol çok daha hassas hale gelir.
Reply #132016-10-23
Kümülatif akış kontrolü, akış ölçerlerle ilgili değildir; yeter ki daha hassas bir akış ölçeri olsun. Önemli olan, bunu gerçekleştirecek dozaj kontrol sistemidir.
Reply #142016-10-25
Kontrol konusunda acemi, iş süreçleriyle uğraşıyor, deneyim kazanmaya çalışıyor
Reply #152016-10-25
Daha önce araştırmıştım, akış ölçerlerin hepsinin pek doğru olmadığı söylenmiyor muydu? Doğruluk oranının tartım işlemine kıyasla oldukça düşük olduğu söyleniyor. Eğer doğruysa, toplam akış miktarını darbe sinyallerine göre PLC kullanarak işlemek mümkün; bu programda hiçbir sorun yok, sadece doğruluk konusu göz önünde bulundurulmalı.
Reply #162016-10-25
Akış ölçerinin birikimini tartım ile karşılaştırdığınızda kesinlikle çok daha kötü olduğu ortaya çıkıyor; tartım yoluyla da kontrol edebilirsiniz, ancak tartım sensörünün tepki hızının yeterli olup olmadığından emin değilim. Günümüzde niceliksel yüklemede yaygın olarak yükleme miktarı akış ölçerle kontrol edilir, ancak hesaplama tartılarla yapılır.
Reply #172016-10-25
Hacimli yükleme cihazı, benzin istasyonlarıyla aynı prensibe sahip
Reply #182016-10-27
Tavsiye edebileceğiniz bir marka var mı?
Reply #192016-10-27
Öz kontrolü de tam olarak öğrendiğinde harika olacaksın

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.