Köln'deki bir elektromanyetik debimetre neden her zaman negatif değerler gösteriyor? İnceleme sonrasında, PLC'nin akış ölçere güç sağlarken akış ölçerin kendisinin de bir sinyal voltajına sahip olduğu tespit edildi. Debimetreyi pasif bağlantıya değiştirdikten sonra debimetre bir süre "sıfır" gösterecektir. Bir süre sonra bir belirti ortaya çıkıyor ancak çok büyük değil ve sık sık dalgalanıyor. Neler oluyor?
Reply #22016-10-23
Bu debimetre aktif veya pasif olabilir mi?
Reply #32016-10-24
Klonlanmış elektromanyetik debimetre aktif olabilir mi? Aktif ve pasif genellikle iki telli bir cihazın cihaza güç sağlayıp sağlamadığına karşılık gelir. Elektromanyetik debimetreler genellikle dört telli cihazlardır. Bir takım kablo güç sağlar ve bir takım kablo sinyalleri iletir. Sinyallerin tümü pasiftir. Cihazın bir güç kaynağı olduğundan ve aktif sinyaller gönderebildiğinden kontrol odasında pasif sinyaller bulunur.……
Reply #42016-10-24
Akış ölçerin durumu nedir? Hava trafik kontrolü? Dolu tüp mü? Tüpteki ortam akıyor mu yoksa duruyor mu?
Reply #52016-10-24
Öncelikle ön panelin negatif bir sayı mı görüntülediğini veya arka sistemin negatif bir sayı mı görüntülediğini netleştirmeli ve ardından boru hattındaki ortamın hangi durumda olduğunu açıkça açıklamalısınız.
Reply #62016-10-24
Boru doluysa ve akışkan sabitse,; Ardından topraklamayı ve potansiyel dengeyi kontrol edin ; ; Sıvıda kabarcıklar var mı? ; ; Küçük akış, doğrudan küçük akışın giderilmesi
Reply #72016-10-25
Boru hattının boş mu yoksa dolu mu olduğunu kontrol edin. Boru hattı doluysa, küçük akış hızının doğrudan kesilmesi yasaktır. Ancak bu kesinti akış hızına bağlıdır.
Reply #82016-10-25
Akış ölçer kullanılmıyorsa elektrotlarda sıvı kalıntısı kalabilir.; Kullanıma sokulması halinde borunun dolu olmaması söz konusu olabilir. Bir göz atmak için boş boru algılamayı açın. Hala çalışmıyorsa, ölçüm cihazı kafasının iyi topraklanıp topraklanmadığını ve PLC tarafındaki sinyal hattının koruyucu katmanının elektromanyetik girişimi önlemek için iyi topraklanıp topraklanmadığını kontrol edin.
Reply #92016-10-26
Bunun plc'nizle hiçbir ilgisi olmadığı açık.
Reply #102016-10-27
Yüzey paneli negatif bir sayı gösteriyor, orta düzeyde bir akış var ancak tüp dolu değil.
Reply #112016-11-01
Tüp dolu değilse tartışmanın bir anlamı yok. Elektromanyetik debimetrenin çalışması için tüpün dolu olması gerekli bir durumdur.
Reply #122016-11-02
Elektromanyetik debimetre sahada iyi bir şekilde topraklanmış mı?
Reply #132016-11-03
1. Elektromanyetik topraklama çok önemlidir 2. Tam boru ölçümü, tam boru sıfır işareti 3. Küçük sinyal giderme
Reply #142016-12-27
Aktif ve pasif bağlantılar için ilgili parametrelerin ayarlanıp ayarlanmadığını sormak istiyorum.
Reply #152016-12-29
Yönetimden memnun değilseniz neden ölçümden bahsediyorsunuz?
Reply #162016-12-29
Eğer boru dolu değilse mutlaka dalgalanma gösterecektir. Kurulum yerinden mi yoksa işçilikten mi kaynaklanıyor? İşçiliğin nedenini çözmek kolaydır ancak kurulum yerinin nedenini çözmek zordur.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.