Bu gönderi en son 2016-10-25 00:58 tarihinde Wang Tianze tarafından düzenlendi. 20 KPa ölçüm aralığına sahip bir pnömatik basınç farkı transdüseri vardır ve bu transdüser için ilgili akış hızı 40 t/h’dir. Akış hızı 30 t/h olduğunda, transdüserin çıkış değeri ne olur? Cevap: Akış hızı ile basınç farkı arasında karekök ilişkisi bulunduğundan, bilinen akış hızından basınç farkını hesaplamak için kare alma işlemi kullanılır: (30/40)²×100% = %56,25. Basınç farkı sinyali: %56,25×80+20 = 65 Kpa
Reply #22016-10-24
20 KPa ölçüm aralığına sahip bir pnömatik basınç farkı vericisi vardır ve bu verici için ilgili akış hızı 40 t/s’dir. Akış hızı 30 t/s olduğunda, vericinin çıkış değeri ne olur? Cevap: Akış hızı ile basınç farkı arasında karekök ilişkisi bulunduğundan, akış hızı bilindiğinde basınç farkını bulmak için (30/40)²×100% = %56,25 hesaplanır. Basınç farkı sinyali: %56,25×80+20 = 65 Kpa’dır.
Reply #32016-10-24
Ölçüm aralığı 20KPA iken 65KPA çıkması, aralığın dışında kalmak değil midir? Soru bankasındaki soruları anlamak gerçekten imkansız
Reply #42016-10-24
Bence (Qmevcut/QMAX)’ın karesi = Pmevcut/PMAX. (30/40)’ın karesi = P/20. Yani P=11,25, değil mi? Lütfen düzeltin, teşekkürler
Reply #52016-10-24
O, sizden çıkış akımındaki değişimi mi sordu?
Reply #62016-10-25
Evet, kesinlikle 11.25kPA
Reply #72016-10-25
Bu soru çok basit, Q’nun karesi ve farkı doğru orantılıdır!
Reply #82016-10-25
Bu gönderiyi en son 鱼鱼的鱼鱼, 2016-10-25 09:37'de düzenlemiştir. Ölçüm Sınav Soruları: Aralığı 20 KPa olan ve 40 t/s akışa karşılık gelen bir pnömatik diferansiyel basınç vericisi vardır. Akış hızı 30 t/s olduğunda, vericinin çıkış değeri ne olur? Cevap: Akış hızı ile basınç farkı arasında karekök ilişkisi bulunduğundan, bilinen akış hızından basınç farkını bulmak için kare alma işlemi kullanılır: (30/40)²×100% = %56,25. Basınç farkı sinyali: %56,25×80+20 = 65 KPa. Bu soruda bir hata var; soruyu hazırlayanın ne demek istediğini anlayamadım. Teşekkürler
Reply #92016-10-25
Şu an için kesinlikle onun hata yaptığı belli, eğer çıkış akımı hesaplaması da yanlışsa, ikinci kısmını hiç anlamak mümkün değil! Bir kez daha iyice düşün
Reply #102016-10-25
(30/40)^2=(p-20)/100-20; p=80×(30/40)^2+20=64,80
Reply #112016-10-25
(p-20)/100-20; ? ? ? ? Neden?
Reply #122016-10-25
Diferansiyel basınç sinyali çıkış aralığı nedir?
Reply #132016-10-25
Pnömatik sinyal aralığı 20-100’dür, en düşük çıkış 20KPa’dır ve çıkış sinyali mutlaka 20 azaltılır
Reply #142016-10-25
20–100 KPa aralığında ölçüm yapan bir pnömatik basınç farkı transdüseri vardır ve bu transdüser için ilgili akış hızı 40 t/s’dir. Akış hızı 30 t/s olduğunda, transdüserin çıkış değeri ne olur? (Qmevcut/QMAX)’ın karesi = Qmevcut – 20/PMAX – 20; (30/40)’ın karesi = P – 20/80. P = 65. Soruda bir hata var, meğerse durum böyleymiş. . . . . Teşekkürler
Reply #152016-10-25
Soru bankası kesinlikle doğru, dikkat edin: hava basıncı diferansiyel transdüseri söz konusu, ölçüm aralığı 20KPA, ancak üst ve alt sınırlar belirtilmemiş. Çıktı basınç değeridir ve 20KPA ile ilgili değildir; doğru cevap 65KPA’dır
Reply #162016-10-25
Pnömatik ses değiştiricinin ölçüm aralığı, delik plakası gibi birincil ölçüm elemanlarının ses değiştiriciye gönderdiği sinyali ifade eder; ancak bu soruda hesaplanması istenen şey, vericinin çıkış sinyalidir. Vericinin çıkışı (20-100) kPa olup, girişteki 20 kPa ile ilgisi yoktur. (30/40)^2=(P-20)/(100-20); P=80×(30/40)^2+20=65 (kPa).
Reply #172016-10-25
Formül (30/40)^2=(p-20)/100-20, akıştaki göreceli değişimin karesinin gaz sinyalinin göreceli değişimine eşit olduğunu göstermektedir; burada p gaz sinyalini temsil eder ve gaz sinyalinin değişim aralığı 20~100 Kpa’dır. (p-20)/(100-20) ise gaz sinyalinin göreceli değişimidir.
Reply #182016-10-26
Bu, muhtemelen ülkenin kuruluş dönemindeki Sovyet cihazıdır; belki o zamanlar 20 ila 100 kPa, günümüzdeki 4-20 mA’ya benziyordu. Bu çağda hâlâ bu saçma sorular çıkıyor.
Reply #192016-10-31
Mevcut soru bankası hâlâ eski başarılara dayanıyor, üstelik iyi de değil; içinde hatalar var
Reply #202016-10-31
@Kai Yingda Xiao Ding başlangıçta düzgün düzenlenmemişti, Wang baskısı tarafından düzeltilmiş

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.