Bu gönderi en son 2016-10-25 00:58 tarihinde Wang Tianze tarafından düzenlendi. 20 KPa ölçüm aralığına sahip bir pnömatik basınç farkı transdüseri vardır ve bu transdüser için ilgili akış hızı 40 t/h’dir. Akış hızı 30 t/h olduğunda, transdüserin çıkış değeri ne olur? Cevap: Akış hızı ile basınç farkı arasında karekök ilişkisi bulunduğundan, bilinen akış hızından basınç farkını hesaplamak için kare alma işlemi kullanılır: (30/40)²×100% = %56,25. Basınç farkı sinyali: %56,25×80+20 = 65 Kpa
20 KPa ölçüm aralığına sahip bir pnömatik basınç farkı vericisi vardır ve bu verici için ilgili akış hızı 40 t/s’dir. Akış hızı 30 t/s olduğunda, vericinin çıkış değeri ne olur? Cevap: Akış hızı ile basınç farkı arasında karekök ilişkisi bulunduğundan, akış hızı bilindiğinde basınç farkını bulmak için (30/40)²×100% = %56,25 hesaplanır. Basınç farkı sinyali: %56,25×80+20 = 65 Kpa’dır.
Ölçüm aralığı 20KPA iken 65KPA çıkması, aralığın dışında kalmak değil midir? Soru bankasındaki soruları anlamak gerçekten imkansız
Bence (Qmevcut/QMAX)’ın karesi = Pmevcut/PMAX. (30/40)’ın karesi = P/20. Yani P=11,25, değil mi? Lütfen düzeltin, teşekkürler
O, sizden çıkış akımındaki değişimi mi sordu?
Evet, kesinlikle 11.25kPA
Bu soru çok basit, Q’nun karesi ve farkı doğru orantılıdır!
Bu gönderiyi en son 鱼鱼的鱼鱼, 2016-10-25 09:37'de düzenlemiştir. Ölçüm Sınav Soruları: Aralığı 20 KPa olan ve 40 t/s akışa karşılık gelen bir pnömatik diferansiyel basınç vericisi vardır. Akış hızı 30 t/s olduğunda, vericinin çıkış değeri ne olur? Cevap: Akış hızı ile basınç farkı arasında karekök ilişkisi bulunduğundan, bilinen akış hızından basınç farkını bulmak için kare alma işlemi kullanılır: (30/40)²×100% = %56,25. Basınç farkı sinyali: %56,25×80+20 = 65 KPa. Bu soruda bir hata var; soruyu hazırlayanın ne demek istediğini anlayamadım. Teşekkürler
Şu an için kesinlikle onun hata yaptığı belli, eğer çıkış akımı hesaplaması da yanlışsa, ikinci kısmını hiç anlamak mümkün değil! Bir kez daha iyice düşün
(30/40)^2=(p-20)/100-20; p=80×(30/40)^2+20=64,80
(p-20)/100-20; ? ? ? ? Neden?
Diferansiyel basınç sinyali çıkış aralığı nedir?
Pnömatik sinyal aralığı 20-100’dür, en düşük çıkış 20KPa’dır ve çıkış sinyali mutlaka 20 azaltılır
20–100 KPa aralığında ölçüm yapan bir pnömatik basınç farkı transdüseri vardır ve bu transdüser için ilgili akış hızı 40 t/s’dir. Akış hızı 30 t/s olduğunda, transdüserin çıkış değeri ne olur? (Qmevcut/QMAX)’ın karesi = Qmevcut – 20/PMAX – 20; (30/40)’ın karesi = P – 20/80. P = 65. Soruda bir hata var, meğerse durum böyleymiş. . . . . Teşekkürler
Soru bankası kesinlikle doğru, dikkat edin: hava basıncı diferansiyel transdüseri söz konusu, ölçüm aralığı 20KPA, ancak üst ve alt sınırlar belirtilmemiş. Çıktı basınç değeridir ve 20KPA ile ilgili değildir; doğru cevap 65KPA’dır
Pnömatik ses değiştiricinin ölçüm aralığı, delik plakası gibi birincil ölçüm elemanlarının ses değiştiriciye gönderdiği sinyali ifade eder; ancak bu soruda hesaplanması istenen şey, vericinin çıkış sinyalidir. Vericinin çıkışı (20-100) kPa olup, girişteki 20 kPa ile ilgisi yoktur. (30/40)^2=(P-20)/(100-20); P=80×(30/40)^2+20=65 (kPa).
Formül (30/40)^2=(p-20)/100-20, akıştaki göreceli değişimin karesinin gaz sinyalinin göreceli değişimine eşit olduğunu göstermektedir; burada p gaz sinyalini temsil eder ve gaz sinyalinin değişim aralığı 20~100 Kpa’dır. (p-20)/(100-20) ise gaz sinyalinin göreceli değişimidir.
Bu, muhtemelen ülkenin kuruluş dönemindeki Sovyet cihazıdır; belki o zamanlar 20 ila 100 kPa, günümüzdeki 4-20 mA’ya benziyordu. Bu çağda hâlâ bu saçma sorular çıkıyor.
Mevcut soru bankası hâlâ eski başarılara dayanıyor, üstelik iyi de değil; içinde hatalar var
@Kai Yingda Xiao Ding başlangıçta düzgün düzenlenmemişti, Wang baskısı tarafından düzeltilmiş