Göstergelerin manuel kullanımı hakkında

2016-10-24View Original

Thread Content

Isıtma fırını havalandırma fanının yedek ünite girişindeki zincirleme valf sahada manuel olarak kontrol ediliyor, hava hattı kapatılmış durumda ve zincirleme kesme valfi açık. Ancak kontrol odasındaki DCS’de gördüğüm giriş kesme vanasının durumu kapalı olarak gözüküyordu. Sormak istediğim şu: Eğer sahada manuel kesme vanası kullanılırsa, o zaman içerideki merkezi kontrol odasındaki DCS ekranında gösterilen değerler doğru olmaz mı? Eğer gerçekten böyleyse, sebebi nedir?
Reply #22016-10-24
Bu, göstergenin sorunundan kaynaklanıyor; yerinde kontrol edilip durum göstergeye bildirilebilir.
Reply #32016-10-25
Döngüden başlayın, yapısından başlayın.
Reply #42016-10-25
Görünüşe göre bu valfte açma/kapama geri bildirimi yok ya da geri bildirim arızalı.
Reply #52016-10-25
Kesme vanosu ister manuel ister otomatik olsun, geri bildirim sinyalini etkilemez; hatta manuel olsa bile DCS’deki gösterim sahadakiyle aynıdır. Konu sahibinin tarafında muhtemelen saha kesme vanası sorunlu; vananın sınırlayıcı anahtarı yerinden çıkmış olabilir.
Reply #62016-10-25
En olası sebep gösterge paneliyle ilgili bir sorundur; üç olası nedeni vardır: 1. Sahadaki geri bildirim cihazındaki mikro anahtarın arızalanması veya kablolarla ilgili bir sorun. 2. DCS kart kanalı sorunu. 3. Sistem yapılandırma sorunu. Yukarıdaki sorunlarla ilgili olarak cihazı kontrol etmeniz yeterli; sorunu kolayca tespit edebilirsiniz!
Reply #72016-10-25
Gösterge devresine veya sahadaki vanaların geri bildirim sinyallerine bakılabilir
Reply #82016-10-25
Tasarıma bağlı. Eğer manuel kesme vanasında açma/kapama sınırlayıcı anahtarı bulunuyorsa ve bu sınırlayıcı anahtar düzgün çalışıyorsa, DCS vananın gerçek durumunu görecektir. Eğer sahada sınırlayıcı anahtar bulunmuyorsa, ekranda gördüğünüz vananın durumu gerçek olmayacaktır; bu, yapılandırma sırasındaki teorik durum olabilir.
Reply #92016-10-25
Eğer sorun sınırlayıcı anahtarla ilgili değilse, ya hiç sınırlayıcı anahtar yoktur ya da kumanda odasına bağlantı kabloları bulunmamaktadır. Soruyu soran kişinin gördüğü açık veya kapalı durumlar, yalnızca DCS tarafından gönderilen sinyal durumlarıdır; bu şekilde valfin gerçek konumu öğrenilemez.
Reply #102016-10-26
Baidu: “Sınırlayıcı anahtar, aynı zamanda hareket kesici olarak da adlandırılır ve ya göreceli olarak sabit nesnelere (örneğin sabit raflar, kapı çerçeveleri vb., kısaca sabit nesneler) ya da hareketli nesnelere (örneğin vinçler, kapılar vb., kısaca hareketli nesneler) monte edilebilir.” Hayvan nesneye yaklaştığında, anahtarın kolu anahtarın kontaklarını harekete geçirerek kapalı olan kontakların ayrılmasına veya açık olan kontakların kapanmasına neden olur. Devre ve motor, anahtar kontaklarının açık/kapalı durumundaki değişikliklerle kontrol edilir. ”Eğer oradaki vananın üzerine sınırlayıcı anahtar takılırsa, vananın açık/kapalı durumu DCS’ye aktarılabilir ve ekrandan vananın durumu görülebilir ; Eğer yüklü değilse, DCS ekranında görülenler sahadaki vanaların gerçek durumunu yansıtmaz.
Reply #112016-10-26
Otomatik modda yatırım yapıldığında, bu bir risk yatırımı demektir. İç mekan DCS’si kontrol anahtarlarını kullanabildiğinde, iç mekanındaki anahtarların göstergeleri dışarıdakilerle aynı olur

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.