Günümüzde tasarımlarda genellikle kabinler arası ile merkezi kontrol odası arasındaki fiber optik kablolar zemin ve tavan şeklinde döşenmektedir; bu konuda herhangi bir tasarım standardı var mıdır? Ayrıca, TPS3000 sistemindeki yedek fiber kabloların uzunlukları farklı olursa sorun olur mu?
HG/T 20573’e göre DCS iletişim ağları, kısa tepki süresine, yüksek güvenilirliğe ve yapısal yedeklemeye sahip olmalıdır. Günlük ve yer bazında yapılmasının amacı güvenilirliği artırmak ve yedekliliği sağlamaktır; mutlaka her gün ve her yerde yapılması gerekmez. Koşullar elvermediğinde (örneğin fabrikada kablo kanalı yoksa), kablolar farklı kablo raflarında da döşenebilir. Kablonun ne kadar kısa olursa o kadar iyi olur; genellikle uzunluğu farklıyken verilerin de farklı olması durumu söz konusu değildir.
Honey’nin kullanım kılavuzunda farkın 500 metreden az olması önerilmektedir
Günlük ve yer bazında yapılmasının amacı güvenilirliği artırmak ve yedekliliği sağlamaktır; mutlaka her gün ve her yerde yapılması gerekmez. Koşullar elvermediğinde (örneğin fabrikada kablo kanalı yoksa), kablolar farklı kablo raflarında da döşenebilir. Bu görüşü destekliyorum!
Bu sektörde “günde bir kez, her yerde” ilkesi geçerlidir; hassas çevre mühendisliği anlayışında bu ilke mutlaka uygulanmalıdır. Öncelikle sektör türü ve ekonomik maliyetler dikkate alınır; kesin bir zorunluluk yoktur, ancak çift yedeklilik olması gerekir. Hatlar arası iletişim için kablolu bağlantı kullanılabilir; 350 metreden uzun mesafelerde ise daha güvenilir, tepki hızı yüksek ve gecikmesi az olan fiber optik kabloların kullanılması önerilir; ancak maliyeti de yüksektir.