Herkese soruyorum, diferansiyel basınç vericisinin sıfır noktasını multimetre ile nasıl kontrol ederiz?
Sıfır noktası çıkış akımı 4 mA olarak ölçülebilir, ancak cihazın hassasiyeti ve bit sayısı, diferansiyel basınç transdüserinin hassasiyetinin 1/3’ü seviyesinde olmalıdır.
Kullanıcılar için genellikle ölçek ayarlanması yeterlidir; sıfır ayarı ise üretimden önce zaten yapılmıştır.
Basit bir şekilde multimetre kullanılarak kontrol edilebilir, ancak doğrulama için yeterli değildir; çünkü multimetrenin doğruluğu yetersizdir. Sadece sıfır noktasını görebilirsiniz; multimetrenin miliamper ölçüm modunu vericinin çıkış ucuna bağlamanız yeterlidir.
Bu gönderi en son 2016-10-30 18:55 tarihinde Wang Tianze tarafından düzenlendi. Yani sizin demek istediğiniz, bir anahtarınızın olduğu,**********. Eğer ölçüm aletleri konusunda eğitim alıyorsanız, kitapları tekrar gözden geçirmenizi tavsiye ederim.
Normal basınç farkı göstergesiyle, üç valf grubunun yüksek ve düşük basınç tarafları doğrudan kapatılır, denge valfi açılır. Eğer değer 0 olarak gösteriliyorsa ve ölçülen akım 4mA ise, bu durumda her şey normal demektir:lol
Bu gönderi en son 2016-11-3 11:52 tarihinde cqdfwy tarafından düzenlendi. Genellikle ölçüm aralığı bir kez ayarlandıktan sonra uzun süre kullanılabilir (verici performansı düşük veya daha yüksek kullanım gereksinimleri yoksa); ancak sıfır noktasında sapmalar olabilir, bu yüzden sık sık kontrol edilmeli ve gerektiğinde ayarlamalar yapılmalıdır.