1. Termokupl telinin telafi kablosu, ölçüm sonuçlarını nasıl etkiler? 2. Termokuplun sıcaklık ölçümünün doğruluğu nasıl anlaşılır? Örneğin, DCS fırın sıcaklığını 800℃ olarak gösteriyorsa ve işlem bu sıcaklık değerinin doğruluğundan şüpheleniyorsa, ölçüm teknisyeni bunun doğru olup olmadığını nasıl anlayabilir?
1. Termokuplun soğuk uç telafi prensibine bakarsanız anlarsınız. 2. 800 dereceye karşılık gelen MV değerini kontrol edin; sahadaki termokuplun ucuna bu değerde bir MV sinyali uygulayın ve kontrol odasındaki göstergenin 800 derece olup olmadığına bakın
Eğer şüpheleniliyorsa, milivolt gerilimini ölçün ve karşılaştırın
1. Neden telafi gerekiyor? Çünkü termokupller sıcaklığı değil, sıcaklık farkını ölçer; bu yüzden telafi yapabilmek için soğuk uçtaki sıcaklık ölçülmelidir. 2, Bu sorun oldukça zor; milivolt değerlerini ölçmek bir yöntemdir, ancak en iyisi yedek sıcaklık ölçüm noktalarından doğrulama yapmaktır.
Termokuplun sahada ölçtüğü sıcaklık MV değeri yalnızca E(t,t1)’dir. Peki t kaç, bilinmiyor mu? t1, sahadaki bağlantı kutusundaki çevre sıcaklığıdır. Telin telafi edici kablolar aracılığıyla kontrol odasına uzatılması, ayrıca rack bölgesindeki çevre sıcaklığı t2 ile de ilgilidir. Elektrot derecelendirme tablosu kullanmak elbette mümkün, peki hesaplama yöntemi nedir?
2 kez tablo sorgulaması ile hesaplama. Milivolt değerine karşılık gelen sıcaklığı hesaplamaya gelince, bence aynı noktada başka bir termokupl yerleştirip ölçmek daha iyi olur.
Termokupl sıcaklık ölçümünün doğruluğunu belirlemek için iyi bir yöntem var mı?
Değiştirip kalibrasyon yapın, yani prosedürlere ve standartlara göre karşılaştırma yapın. Sadece kalibrasyon fırınının çok önemli olduğunu söyleyebilirim.
Kalibrasyon koşulları olmadan, doğruluğu belirlemenin bir yolu var mı?
Bu konuda yine aynı yöntem işe yarar; güvenilir birini bulup karşılaştırma yapmak gerekir. Eğer termokupl bozuksa, ölçülen milivolt değerleri doğru olmaz.
Ayrıca, DCS içinde günlük kayıtlara ve benzerlerine bakılabilir, sıcaklık eğrileri incelenebilir; normal çalışma koşullarında sıcaklık belirli bir aralıkta olmalı ve çok fazla sapmamalıdır.
Termokupl iyi olmalı. Sadece teknisyenler, DCS’nin gösterdiği sıcaklığın gerçek olup olmadığını bilmek istiyor
İşlem sıcaklığının doğru olmadığından şüpheleniliyor. Kullanılabilecek yöntemler: 1. Doğrulama yöntemi: Öncelikle termokuplun sağlam olup olmadığı ve bağlantı terminallerinin gevşek olup olmadığı kontrol edilir. Bağlantı terminalinde milivolt cinsinden voltaj ölçülerek elle dönüştürme yapılır; bu yöntemde hata olabilir ancak sonuç oldukça yakındır. Eğer bağlantı terminalindeki sıcaklık kesin olarak biliniyorsa, tel bağlanarak telin etkisi dengelenebilir ve kontrol odasıyla telsiz yoluyla iletişime geçilerek sıcaklık teyit edilebilir. 2. Yerine koyma yöntemi: Yakındaki, doğru yerleştirme derinliği eşleşen (en azından orijinal termokuplun uzunluğundan daha kısa olmayan) birini bulun ve ardından bağlayarak kontrol edin. 3. Çift metal termometre yöntemi: Bu yöntemde, iç çapı termokupl koruma kılıfına girebilecek kadar uzun bir çift metal termometre bulunur ve sıcaklığın tam olarak ne olduğu, dikkat çekici bir panel aracılığıyla gösterilir. Bu yöntem bazen oldukça etkili olabilmektedir. Çoğu zaman işlem uzmanları sıcaklığın doğru olmadığında ısrar eder; yeni bir termokupl takmanız bile fayda etmez. Bu durumda şu çözümü kullanın: İşlem uzmanını sahaya götürün ve sıcaklığı bimetalik cihazla ölçmesini sağlayın.
Yöntemler ve nedenler birçok çeşittir; iyi bir tane bulup yeniden ölçmek oldukça basittir.
1. Eğer termokuplun bozulması sorunu dikkate alınırsa, testler doğru olmaz. Çift uçlu termokupller kullanılabilir (yani, korumalı bir çekirdek içinde 2 adet ölçüm ucu bulunanlar); ardından çift kanallı girişli akıllı sıcaklık vericileri yerleştirilir. Böylece uzaktan her iki sensörün sıcaklık farkı ve her birinin sıcaklığı görülebilir. 2. Eğer fırın içindeki gerçek sıcaklığın termokupl tarafından ölçülen değerle aynı olup olmadığını bilmek isteniyorsa (örneğin fırın sıcaklığı gerçekte 900°C iken termokupl 800°C olarak gösteriyorsa), bu durumda sıcaklık ölçüm noktasının tasarımıyla ilgili faktörler göz önünde bulundurulmalıdır; bunlar arasında konum, termokuplun ne kadar derine yerleştirileceği ve tepki süresi gibi unsurlar yer alır. Bunlar için yalnızca sensörün ilk tasarımcısına başvurulmalıdır.
Termokuplunuzu çıkarabilir ve aynı derecelendirmeye sahip, kalibre edilmiş başka bir termokuplunuz varsa, mevcut termokuplunun hatasının aşırı olup olmadığını belirleyebilirsiniz. Uygulama adımları: İki termoelektrotun sıcak uçlarını hizalayın, ikisini ters yönde seri bağlayın ve aynı sıcaklık ortamına yerleştirin. İki uç arasındaki potansiyel farkını ölçün; eğer bu değer çok küçükse, kullanılan termoelektrotların hatasının düşük olduğu anlamına gelir. Eğer termoelektrik potansiyel çok büyükse, derecelendirme tablosundan termoelektrik potansiyelin kaç derece olduğuna bakılır; bu da mevcut termokuplun hatasıdır.
Onunla birebir aynı olan bir sıcaklık sensörü kullanın; eğer sıcaklık aynıysa, bu durumda sıcaklık sensöründe bir sorun yok demektir. Daha sonra devreleri ve güvenlik bariyerlerini kontrol edin, son olarak da yapılandırmayı inceleyin
Basit yöntem: Sahada milivolt değerini ölçmek, kontrol odasında ölçüm yapmak ve her iki sonucu karşılaştırmak~ DCS eğilimlerine bakmak~ Bitişik termokuplların sıcaklıklarını karşılaştırmak~ Veya termokuplu değiştirmek~ Yakındaki başka bir termokuplu takıp ölçüm yaparak karşılaştırma yapmak. Sahadaki kalite kontrol görevlileri sık sık bu tür sorular sorarlar~ Sinyalin gerçek olup olmadığı gibi... Sanki kendinizin kim olduğunuzu kanıtlamak gibi bir şey... Anneniz babanız da sizin anneniz babanızdır~
Yöntemler ve nedenler birçok türlüdür; iyi bir tane bulup yeniden ölçmek daha basittir