Hepinize soruyorum: 3000 m3/s akış hızındaki hava için, 20–60 santigrat derece aralığında kullanılacak ısı değiştiricinin boyutu ne olmalıdır? Isıtma buharla yapılacak; havanın basıncı 0,3 MPa, buharın basıncı da 0,3 MPA. Hava ile buhar arasındaki ısı transfer katsayısı nedir? Tüpler arası akış hızı genellikle ne kadardır?
Önerim, moderatörlerin 2. kattaki birkaç gönderiyi incelemesi; hepsinin anlamsız, kafası karıştıran gönderiler olduğu görülüyor. Konuyla ilgisi olmayan öğütler vermek hafif bir şeydir. . . . . Konuya geri dönelim: Konu açan kişi yeterince ayrıntı vermemiş ve bu da yanlış anlamalara yol açabiliyor. Eğer basitçe 0,3 MPa’lık doymuş su buharıyla 0,3 MPa’lık soğuk hava ısıtılıyorsa, bu durum oldukça basittir. Eğer su buharının yoğuşmasıyla ilgili bir geri kazanım işlemi söz konusu değilse, sadece hangi ısı transfer elemanının kullanılacağı belirtilirse ısı transfer katsayısı hesaplanabilir. Akış hızı da ısı transfer elemanına karşılık gelir. Ayrıca malzeme enerji tüketimi gereksinimleri gibi şeyler de var. . . . Belirsizliğe neden olanın, konu sahibinin “ısı ile ısı değişim katsayısı ne kadar?” demesi olduğu neden söyleniyor? Havayı aşırı sıcak buharla ısıtma planlanıp planlanmadığı şüphesi uyandırıyor Su buharının faz değişimi olmamasını sağlamak mı? Bu yüzden açıkça anlatılmadığında sorulara yanıt vermek zordur. . .
Enerji santrallerindeki hava öncü ısıtıcıları iki türlüdür; 1. aşama buharla ısıtma, 2. aşama ise dumanla ısıtmadır. Buharla ısıtma ile yapılan ısı değişimi için teorik hesaplamaların yanı sıra model testleri de yapılmalıdır.
Cevap için teşekkürler, doygun buhar yeterli olacaktır. Bu çalışma koşulu nadiren kullanıldığı için, ısı değişim katsayısının değeri ve akış hızı konusunda bilgi almak istiyorum.
Sizin koşullarınıza göre, genellikle buhar ile gaz arasındaki ısı değişim katsayısının 35 kcal/(m2·h·℃) olarak alınması sorun teşkil etmez. 0,3 MPA basıncındaki doymuş buharın sıcaklığı yaklaşık 134℃ iken, 20’den 60’a geçiş için yaklaşık 70 kg/saat doymuş buhara ihtiyaç vardır.
35kcal/(m2*h*℃)=40W/m2.℃?
Isı değiştiriciler de hidrofobik valfler aracılığıyla su atar, değil mi? Su buharı ayrılabilir ve sudan da bir miktar buhar daha çıkarılıp ısı değiştiricide tekrar kullanılabilir. Sıcak hava sıcaklığınız çok düşük; basit bir işlemle bu sorun giderilebilir