Bu gönderi en son 2016-10-27 16:41 tarihinde TNLIH tarafından düzenlendi. Herkese bir sorum var: Elektrik santrallerinde NOx giderimi işlemlerinde ham madde olarak %15-30’luk amonyak sıvısı kullanılıyor. Şu an iki adet 80 metreküplük amonyak sıvısı deposu (birisi aktif, diğeri yedek) ve iki adet amonyak boşaltma pompası (birisi aktif, diğeri yedek) bulunuyor. Ayrıca dört adet amonyak taşıma pompası ve bir adet atık su pompası da mevcut. Bu pompalar, yangın setinin dışına yerleştirilebilecek ve aralarındaki güvenlik mesafesi konusunda herhangi bir kısıtlama olmayacak özel pompalar olarak kullanılabilir mi? Çünkü başka bazı tasarım firmalarının hazırladığı amonyak sıvısı alanlarına baktım ve internetten bazı resimler ve bilgiler buldum; birçok tasarım firması bu pompaları doğrudan yangın setinin dışına yerleştirmiş ve B sınıfı depolar için gereken 8 metrelik mesafe kuralına sıkı sıkıya uymamış. Acaba bu pompaları özel pompalar olarak kullanarak mesafeyi azaltmak düşünülmüş müdür? Herkesin tavsiyelerini bekliyorum
Reply #22016-10-31
Öncelikle: %10–35’lik amonyak çözeltisinin C sınıfı olarak değerlendirilmesi uygun değildir. DL/T5480‑2013’te 3.2.15 maddesinde C sınıfı olarak değerlendirilmesinin “uygun” olduğu belirtilmesine rağmen, metnin açıklamasında bunun yalnızca ilke düzeyinde bir hüküm olduğu ve daha sonra derinlemesine inceleneceği ifade edilmektedir. Gerçek tehlikeli maddeler listesinde %10–35 oranındaki amonyak suları “yanıcı olmayan, zehirsiz gaz” olarak tanımlanmıştır (dikkat: hata değil, gerçekten gaz!) ), bu nedenle en iyi seçenek D veya E sınıfıdır. İkincisi, %10–35’lik amonyak sıvısı yanmaz ve yangın önleme setleri inşa etmeye gerek yoktur; sadece bir set oluşturmak yeterlidir. Amonyak su pompası, setin dışına konulursa yeter.
Reply #32016-11-01
Cevap için teşekkürler arkadaşım, herkes muhtemelen bu tür düşüncelerle hareket ediyor. Esasen amonyak sıvısı gerçekten tehlikeli değil ve petrokimya standartlarındaki C sınıfı ile de tam olarak örtüşmüyor. Şu an güvenlik gereklilikleri oldukça sıkı olsa da, sahadaki koşullar buna izin vermediği için sürekli tereddüt ediliyor.
Reply #42018-01-31
Bu soru harika, tam da bunu arıyordum
Reply #52018-06-05
Sonra doğrudan setin dışına mı konuldu? Ayrıca, depo tanklarınız basınçlı kap olarak ayarlandı mı?
Reply #62018-12-05
Sormak istiyorum, amonyak bölgesindeki ekipmanlar patlamaya karşı korumalıysa, amonyak bölgesinin çevre duvarının dışında bulunan pompalar ve elektrikli aktüatörlerin de patlamaya karşı korumalı olması gerekir mi? Teşekkürler!
Reply #72018-12-06
Düşük konsantrasyondaki amonyak sulu çözeltiler yanıcı maddeler arasında yer almaz; ancak amonyak sulu çözeltilerin kolayca buharlaştığı göz önünde bulundurulduğunda, oluşan amonyak gazı yanıcı ve patlayıcı bir madde olup, ayrıca amonyak gazı havadan daha hafiftir. Bu nedenle, amonyak gazının sızıp yayılabileceği bölgelerin üstündeki belirli bir alanda patlamaya karşı korumalı bölge oluşturulmalı ve elektrik ekipmanları ile aydınlatma armatürleri gibi cihazlar patlamaya dayanıklı şekilde tasarlanmalıdır.
Reply #82019-04-19
Amonyak tankları arasındaki mesafe sadece bakım ve işletim amaçlı gereken mesafe göz önünde bulundurularak belirlenebilir mi?:) Yalıtımı olmayan, normal basınçlı %20 amonyak tanklarında alev kesici tip bir solunum valfi kullanılıyorsa, patlama riski olan bir bölge oluşur mu?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.