Üre deposu 1.500 metrekareden fazla bir alanı kapsıyorsa kendi kendine püskürtme gerekli midir?

2016-10-28View Original

Thread Content

Üre depoları genellikle çok büyüktür. "Binaların Yangından Korunma Tasarımı Kodu" GB50016-2014 Tablo 3.3.2 Not 4 Yangına dayanıklılık seviyesi Seviye 2 olduğunda, yangından korunma bölgesi tabloda belirtilen değerden 1,0 kat daha büyük olabilir ancak ürenin yangın tehlikesi Kategori C'dir. "Binaların Yangından Korunma Tasarımı Kodu" GB50016-2014 Bölüm 3 8.3.2.7 Alanı 1500 m2'den büyük veya toplam inşaat alanı 3000 m2'den büyük olan, her biri tek katlı veya çok katlı C sınıfı depoların otomatik yağmurlama sistemi ile donatılması gerekmektedir. Tasarım sırasında üre deposunun 1500 m2'den büyük bir alanı kaplaması durumunda otomatik sprinkler sistemi kurmanız gerekip gerekmediğini sormak isterim.
Reply #22017-02-15
Uzun zamandır kimse cevap vermedi……
Reply #32017-02-17
Yeni özellikler güvenlik açısından iyileştirildi. Bu doğru. Üre depolama depoları için hem dökme hem de torbalı depolar, kendi kendine püskürtme ve yangın suyu sistemlerine uygun değildir. Su sızıntısı meydana geldiğinde oldukça sıkıntılı olacaktır. Çelik yapılara yangına dayanıklı kaplama uygulaması ise son yıllarda standartlara uygun olarak yeni projeler hayata geçirilmektedir.
Reply #42017-02-18
Üre deposunu tasarlarken hangi yangın kategorisini belirlediğinizi bilmiyorum. Üre deposunun anladığım kadarıyla yangın tehlikesi kategorisi bina yönetmeliklerine göre Kategori C'dir. 8.3.2.7 Madde 1'de, alanı 1500 m2'den büyük veya toplam inşaat alanı 3000 m2'den büyük olan diğer tek katlı veya çok katlı C sınıfı depoların otomatik yangın söndürme sistemi ile donatılması ve otomatik sprinkler yangın söndürme sisteminin kullanılması gerektiği öngörülmektedir.
Reply #52017-02-18
Üre deposu, gereksinimleri karşılayan otomatik su püskürtme ve yangından korunma ile donatılmıştır ancak çevre kazalarına neden olacaktır ki bu gerçekçi değildir.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.